Алена57
Можно ли гидравлическое испытание наружного водопровода заменить на пневматическое? При каких условиях?
lexa00
СНиП 3.05.04-85.
HeatServ
Цитата(Алена57 @ 7.6.2011, 15:13) *
Можно ли гидравлическое испытание наружного водопровода заменить на пневматическое? При каких условиях?
Эвакуировать всё живое в полосе 5 км от трубы для начала нужно.
nick2
Цитата
8.2. Предварительные испытания трубопроводов следует производить до установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирую­щих задвижек, закрывания каналов и обратной засыпки трубопроводов бесканальной прокладки и каналов.

Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметич­ность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.

При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а также при отсутствии воды допускается в соответствии с проектом производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.

Не допускается выполнение пневматических испытаний надземных тру­бопроводов, а также трубопроводов, прокладываемых в одном канале (секции) или в одной траншее с действующими инженерными коммуни­кациями.