fly1960
Существующие крановые кондиционеры имеют питание ~380 3 фазы по тролеям с заземлением через колеса. При движении тележки периодически пропадает одна из фаз. Кондиционеры редко работают больше месяца. При установке защиты от пропадания фазы - работать практически не могут. Есть вариант установки однофазного кондиционера с питанием через трансформатор 3ф380/1ф220. Какой еще есть выход? Кран- мартеновский цех (h=30м)
Кто знает где найти принципиалку на КК-3.5А

vadim999

Дык, эт Вам нужно было тему открывать на "Электрическом" подфоруме. Профи порекомедовали бы, как правильно, и ловчее проверить электроснабжение Вашего монстра.

Ну, а "по жизни" - нуно чаще менять вкладыши (графитовые, люминиевые, медные) в токосъемах троллеев.
И есчо. А "зануления", чтоль нет. А то, ведь автоматика Вашего кондея могит работать от 1х220,В (380 + "0")
Проверить-бы. Мож, по этому и "Кондиционеры редко работают больше месяца. "
LordN
частотник нужен с хорошими емкостями или надо менять схему запитки компрессора с троллея на кабель
daddym
Ну самое дорогое решение, зато в лоб - поставить ИБП. rolleyes.gif
vadim999
Да-а-анеа, службу главного енергетика разбудить нуно, пади спят в одном ботинки. Прикинул ... к носу - на крюке за сотню тонн, в т.ч. и расрлавленный чугуний и пропалает хваза. ohmy.gif Ужос!

ЗЫ. А ИБП, куда ставить-то: на "тележку", троллей иль ещё куда.
Ludvig
В принципиалке КК-3.5А ничего особенного. Особенность в самих кранах, они не заземлены! Как вариант, тр-тор 380/220в для схемы управления с организацией типа "земли".
nw2008
А если не секрет, какая температура окружающего воздуха в месте установки кондиционера? Это конечно не по теме, у нас тоже стоят КК И КТ
fly1960
Заменить тролеи на кабель нельзя. Пробую вариант с доп контактами на токосьемники. Но там проблема - малый рем загон. Температура выше 40 бывает редко. Зависит от положения крана по участку. Но пот бежит сильно
daddym
Цитата(vadim999 @ 8.6.2011, 15:04) *
ЗЫ. А ИБП, куда ставить-то: на "тележку", троллей иль ещё куда.

ИБП ставится рядом с кондиционерами, чтобы заодно и его они охлаждали. Причем ИБП нужен хороший - двойного преобразования. И с большим запасом поскольку у кондиционеров пусковые токи как правило большие. А вот батареек нужно минимум.
nw2008
А у нас летом 70-85 градусов, все бьемся с ними