Цитата(Fireman @ 2.11.2011, 23:15)

А можно ссылочку пожалуйста, а то у меня экспертиза ссылается на п.5.3.2.7, а там про двери ничего не сказано.
а на основании какого документа вам требуется предусматривать дренчерные завесы? в СП не говорится, где и в какие случаях вы должны их применять.
однако, если у вас там противопожарная дверь, то для чего экспертиза требует дренчерную завесу, которая дублирует её функцию, при этом в худшем исполнении?
к тому же, требования, которые прописаны в п. 5.3.2.7 относятся к водяной завесе (расход, расположение), но не к тому, что она должна стоять в тамбур-шлюзах в противопожарных преградах.