Цитата(sanja_k @ 30.6.2011, 22:49)

Проистите, а через прямую заполнять нельзя???
Можно конечно, почему нельзя. Только потом месяц будете ходить скучный да вялый, воздух выпускать из радиаторов.
Цитата(sanja_k @ 30.6.2011, 22:49)

фильтр и на байпас тоже ставить надо!!!!
Естественно нужен, но уже не фланцевый Ду 40-100, стоимостью 2,5-8 тыс. рублей, а обычный муфтовый, рублей за пицот.
Цитата(sanja_k @ 30.6.2011, 22:49)

И еще представители Danfossa категорически против насоса на перемычке!!!!!!!!!
У данфоссцев есть на то свои причины. Дело в том, что классический теплоцентр это теплоцентр с насосом на обратке или перемычке и система с постоянным расходом. Ну, не совсем постоянным, всё же он несколько туда-сюда колеблется. А теплоцентр от данфосс это насос на обратке а дальше.... дальше начинается бизнес. Дальше идёт система, каждый стояк которой снабжён автоматическим балансовиком, и каждый нагревательный прибор которой снабжён термоголовой. Фирму-производителя этих девайсов называть?
Ну так вот система от данфосс это уже не система с постоянным расходом, это уже конкретная такая система с переменным расходом, и чтобы в каждой точке системы создать необходимый расход в любое время и вне зависимости от того, как и где открыты или закрыты термоголовы и необходим тот самый насос на обратке со стопроцентным расходом. А насос на подмесе конечно же может не справиться, хотя, если это какой-нибудь грунд серии магна - то легко. Но магна это уже другая фирма, а в бизнесе друзей не бывает.
Это моё мнение, интересно, а как комментируют неприятие насоса на подмесе сами представители?