Цитата(Евгений Николаевич @ 24.6.2011, 10:43)

А то, что по поводу Вашего решения уже были дискуссии на форуме, вообще забирать воду прямо из скважины напрямую - не самое изящное решение, обычно это делается через резервуар.
А по поводу комментариев - ребята, изучайте матчасть

, зайдите на сайт лбого производителя мембранных баков, заполните опросный лист. Получите не совсем то, что соответсвует методике из СНиП.
По вашему схема с гидропневмобаком — это забор воды напрямую?
Если дебет скважины позволяет установить насос, производительность которого равна или превышает максимально-часовое водопотребление — тогда проектируем гидрофор. В противном случае появляется водонапорная башня или емкость на чердаке здания. Устраивать резервуары (если вы имеете ввиду РЧВ) при таких малых расходах нецелесообразно.
Кстати, результаты расчетов мембранных баков по СНиП не сильно отличаются от фирменных методик.
Заполнить опросный лист конечно не сложно, но надо помнить, что фирмы все таки не несут никакой ответственности за качество проекта.