Коллеги помогите решить такой вопрос!
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.
По ТУ схема присоединения системы ГВС- непосредственная от ЦТП с расчетной температурой Т3=60градС.
Хотя по СанПину расчетная тмпература в местах водоразбора д.б. не менее 60 град
Евгений Николаевич
Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 15:08) *
Коллеги помогите решить такой вопрос!
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.
По ТУ схема присоединения системы ГВС- непосредственная от ЦТП с расчетной температурой Т3=60градС.
Хотя по СанПину расчетная тмпература в местах водоразбора д.б. не менее 60 град

А монтажники они что, лучше проектировщика знают?
M_Ustimenko
Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 14:08) *
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.

Вполне рабочая схема, ерунду они говорят.
Евгений Николаевич
Вот и я про то же rolleyes.gif вообще они как правило шибко мудрые biggrin.gif
Vitola
Тогда еще один вопрос если схема ГВС непосредственная из ЦТП..это закрытая схема ГВС или открытая?
Водяной
Централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой или закрытой схеме. При закрытой схеме холодная водопроводная вода нагревается в водонагревателях теплоносителем (водой или паром) из тепловых сетей. Водонагреватели устанавливают в ЦТП или непосредственно в здании — потребителе горячей воды.
При открытой схеме вода разбирается потребителем непосредственно из тепловой сети, что исключает необходимость установки водонагревателей и уменьшает возможность коррозии местных трубопроводов, но требует подпитки таких систем большим количеством воды, прошедшей предварительную обработку, исключающую коррозию трубопроводов.
zem
Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 14:08) *
Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.

Монтажники правы, при такой схеме на верхних этажах 60 град. вряд ли будет.
l-nikolaev
Схема рабочая, но - плохая. при установке полотенчиков жильцы будут заужать диаметр стояков, или вовсе ставить краны (что-б загнать воду в полотенчики) узкие места зарастут, при 12-ти этажах верхние этажи стабильно будут без горячей воды. т.е. поначалу все будет работать, а через десять лет будут сплошные проблемы.

Как ни парадоксально, обратная схема с "верхним" разливом практически лишена таких недостатков.
С.И.Т.О.
Обратил внимание на вот эту часть сообщения:
"Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей"
Весьма часто вижу, что жильцы (нет, не мудрят с заужением стояков и перемычками) - изощренно устраивают себе ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ в ванной.
Обычно строители "сушилки" не ставят, а ограничиваются кранами на тройниках. Вот тут-то начинается полет фантазии.
Встречал обогрев пола от ГВС с насосами, смесительными узлами, датчиками температуры. Ух!
Разумеется вода в кране заметно холодеет...

А вообще-то такая схема рабочая
Водяной
Цитата(l-nikolaev @ 1.7.2011, 22:20) *
Схема рабочая, но - плохая. при установке полотенчиков жильцы будут заужать диаметр стояков, или вовсе ставить краны (что-б загнать воду в полотенчики) узкие места зарастут, при 12-ти этажах верхние этажи стабильно будут без горячей воды. т.е. поначалу все будет работать, а через десять лет будут сплошные проблемы.

Как ни парадоксально, обратная схема с "верхним" разливом практически лишена таких недостатков.


На самом деле зарастание заужений у полотенчиков не скажеться, если они на ремонт не будут выключены....Если какой-нибудь жилец через 10 лет отключит полотенец, то да.....весь стояк умрёт....
ставить полотенчики на отдельных стояках без регуляторов расхода....опасно...сложнее настроить...а некоторые заки и слышать не хотят о регуляторах расхода на ГВС...а особенно начинают дёргаться при слове - терморегулятор расхода.

А с верхним розливом вообще сказка...если считать в программе 12 этажку, там грубо , точно не помню, гравитационный напор будет меньше метра (им и отличается верхний розлив от нижнего)... а система на практике будет работать значительно стабильней, чем нижний розлив......