жилая пятиэтажка
пожарные извещатели мы в проекте не предусмотрели
экспертиза сказала в соответствии п. 7.3.3 СНиП 31-01-2003 нужно ставить
мы сказали мол этот пункт не включен в перечень обязательных, по НПБ 110 в пятиэтажках установка не требуется
но экспертиза всё равно настаивает на установке
а вы ставите пож. извещатели в пятиэтажках и как экспертизу проходите?
Sindarkon
6.7.2011, 10:29
Сейчас Минрегион разродился пачкой сводов правил, являющихся актуализированными редакциями СНиПов (в Вашем случае это СП 54.13330.2011). Но вся глупость в том, что они не включены ни в один из "Перечней..." ФЗ-123 и ФЗ-384. СНиП 31-01-2003 был упомянут в "Перечне..." ФЗ-384, но без учёта 7 раздела. Закон в любом случае на вашей стороне.
Sindarkon
6.7.2011, 10:35
Упс, поторопился.
Свеженькая редакция СП 5.13130.2009 радует нас новой строчкой:
Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
Но это не отменяет нелегитимности требований раздела 7 СНиП 31-01-2003 и СП 54.13330.2011.
скачал сейчас с www.mchs.gov.ru, но такого не нашел
а какой пункт СП 5.13130.2009 не подскажите?
Sindarkon
6.7.2011, 15:11
Таблица А.1 п.6.2 сноска 2.
спасибо, всё верно, ещё и СП 54.13130.2011 теперь есть
звонили в экспертизу - там от слов "пожарная безопасность" сразу начинают рыдать и материться
А разве СП или СНиП не рекомендательные документы. СНиП не регистрирует Минюст, а статус свода правил как документов ещё ниже.
дмитрий01
1.8.2011, 13:28
Цитата(serega87 @ 30.7.2011, 9:05)

А разве СП или СНиП не рекомендательные документы. СНиП не регистрирует Минюст, а статус свода правил как документов ещё ниже.
А Технический регламент вообще историческая фальсификация выдуманная Деном Брауном