balabas13
Есть приточная установка фирмы VTS, (оборудованной преобразователем частоты VS 21-150 FC 7.5v), необходима автоматизация регулирования подачи объема воздуха в окрасочное помещение.

Имеются 2 вытяжки производительностью приблизительно по 15тыскуб.
Имеются 2 комплекса оборудования, паспортных данных об их отборе воздуха нет, практических наработок тоже.

Задача:
Автоматизировать регулирование объема приточного воздуха подаваемого приточной установкой VTS (оборудованной преобразователем частоты VS 21-150 FC 7.5v) по разнице давление между улицей и давлением в помещении,
давление в помещение должно быть немного выше чем на улице
(в цифрах не знаю, но должно немного сквозить из щелей, не должно быть «подсоса» воздуха в помещение).
AleksejCher
Получается что вам нужен преобразователь давления с выходным сигналом 0-10В, сигнал с которого заводите на ПИД регулятор частотника.
Ludvig
Или просто обратные клапана на выброс воздуха. Дешевле будет чем вытяжки с автоматикой.
balabas13
Цитата(Ludvig @ 13.7.2011, 16:32) *
Или просто обратные клапана на выброс воздуха. Дешевле будет чем вытяжки с автоматикой.

дело в том что оборудование уже смонтировано(итальянцами), и заказчик пожелал автоматизировать процесс
Ludvig
Тогда частотник подключай к вытяжкам, пусть приток дует со всей дури. Ищи датчик на малые давления
balabas13
Цитата(AleksejCher @ 13.7.2011, 16:29) *
Получается что вам нужен преобразователь давления с выходным сигналом 0-10В, сигнал с которого заводите на ПИД регулятор частотника.

что можете посоветовать конкретно по производителям и маркам?
AleksejCher
Цитата(balabas13 @ 13.7.2011, 17:30) *
что можете посоветовать конкретно по производителям и маркам?

Вот ссылка на преобразователь давления. Но прежде свяжитесь с поставщиком (у них есть специалисты по автоматике) на вопрс применения данного преообразователя давления.
KSPro
Мы занимаемся такими системами. Нужно к этому прибору (http://kspro.biz/l-flow) подвести пневмотрассы для замера разницы давлений в нужных вам точках, а его, в свою очередь, подключить к частотнику приточной вентиляции, которым он будет управлять по входу 0..10 В.
balabas13
Цитата(KSPro @ 15.7.2011, 3:34) *
Мы занимаемся такими системами. Нужно к этому прибору (http://kspro.biz/l-flow) подвести пневмотрассы для замера разницы давлений в нужных вам точках, а его, в свою очередь, подключить к частотнику приточной вентиляции, которым он будет управлять по входу 0..10 В.

то Вы ни как ответ не даете, я Вам уже неделю как написал
balabas13
Ну хоть кто нидь что нидь предложит в виде готового решения helpsmilie.gif, о цене договоримся