Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Trane
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
АНТ
Прошу помощи у всех.

Чиллер TRNE после почти 10 лет успешной работы выдает ошибку.

A sensor 3 maine

Чиллер 2-х контурный контура абсолютно одинаковы.
Типа не работает датчик насыщения в испарителе. (не видит давление в испарителе)
менял датчики давления на контурах, второй контур не выдает ни каких аварий.
при отключении датчика реагирует и выдает аналогичную аварию, Типа датчик исправен получается.

В трэине говорят что срок поставки контроллера всего каких то 12 недель,

Но сами посудите через 12 недель у нас на урале уже снег будет устойчиво лежать на поверхности земной коры.
А людям сейчас не комфортно, в помещении всего 30-40 градусов в +.

Может кто подскажет чего можно сделать?

Или чего своё сгородить по русски?.

С уважением АНТ.
АНТ
Неужели никто ни с чем подобным не встречался???
LordN
пробуй поглядеть аналоговый вход, возможно выбило супрессор. другой вариант - если есть свободный живой вход и есть возможность переконфигурить контроллер на него, то так и надо сделать.

p.s. сам так не делал, по слухам.
volf

Напиши какая модель trane тогда может чем нибуть поможем
АНТ
Модель старенькая.

ECGAL-600 2000 года.выпуска.

Может есть у кого похожий сломанный, нужен контроллер.

А переконфигурить контроллер не представляется возможным, нет оборудования, да и программы тоже нет.

Есть мысль заменить другим, но это не быстро, а народ умерает от жары, окна то не открываются, типа пыли меньше.

Яцына А.
Leeps
Цитата(АНТ @ 18.7.2011, 12:20) *
Неужели никто ни с чем подобным не встречался???

Дабы точно подтвердить вину контролера (исключить ещё и кабель подводящий и комуникации щита) попробуйте поменять входы кабелей на контроллере. Именно на контроллере - не на клемных колодках щита. Если ситуация не изменится - то тогда уже поле для деятельности открывается.... Можно в принципе и контроллер заменить на какой нить свободно програмируемый, и програмку под него набросать, это будет максимум недели 2-3, не более того.
АНТ
Понятно что можно и программку состряпать,

Может у кого есть такой контроллер как неликвид, могу купить.


Меняли датчики между собой, соседний контур видит датчик на который ссылается предыдущий контур.


Короче вывод однозначный Нужен контроллер.

Программку уже пишем. на SMH2010 думаю заработает.


АНТ
Может у кого осталась схема электрическая принципиальная?

Или еще чего полезное по данному оборудованию.

Или все можно хоронить?
SSA
Схема есть только на RTAA 70-125. Может, поможет?
АНТ
Спасибо но это не то, даже рядом не стоит.

Как найду обязательно поделюсь.
АНТ
Умных Мыслей нет не у кого???????
Taifun
Завтра с утреца у стариков на работе поспрашиваю, может вспомнят чего.
Taifun
Контроллер какой?
volf
конкретно с этой моделью не знаком но судя по названию компресора в чилере не винтовые поэтому заменить родной контролер на Carel или Danfoss по моему не проблема и дешевле будет
АНТ
Контроллер SMM

На счет замены контроллера на Данфос, это точно на одном уже заменил.
а в другом вентиляторов на конденсатор 4 шт и 2 холодильных контура.

На него пишем свою прогу для Сегнетика.

Думаю возрадим. Компрессора Перформер (СПИРАЛЬНИКИ)
Taifun
Нашёл подробное описание пульта. может поможет?
alexey_d
Цитата(АНТ @ 17.7.2011, 21:00) *
Прошу помощи у всех.

Чиллер TRNE после почти 10 лет успешной работы выдает ошибку.

A sensor 3 maine

Чиллер 2-х контурный контура абсолютно одинаковы.
Типа не работает датчик насыщения в испарителе. (не видит давление в испарителе)
менял датчики давления на контурах, второй контур не выдает ни каких аварий.
при отключении датчика реагирует и выдает аналогичную аварию, Типа датчик исправен получается.

В трэине говорят что срок поставки контроллера всего каких то 12 недель,

Но сами посудите через 12 недель у нас на урале уже снег будет устойчиво лежать на поверхности земной коры.
А людям сейчас не комфортно, в помещении всего 30-40 градусов в +.

Может кто подскажет чего можно сделать?

Или чего своё сгородить по русски?.

С уважением АНТ.



насколько я помню датчиков давления по испарению там нет. Там стоят 2 датчика температуры,один перед испарителем сразу после ТРВ второй сразу после испарителя. С помощью их он и пересчитывает с температуры - давление, а также температуру перегрева.


Попробуйте поменять оба
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.