ВЕ-спутник из оцинковки
Схема из разряда "минимум оцинковки, максимум пафоса". Разрабатывалась по просьбе заказчика для 10-ти этажного дома.
Нарисовать - дело нехитрое. Интересует какие могут возникнуть трудности при монтаже и эксплуатации? Будет ли работать на самом деле?
Цитата(Axel @ 19.7.2011, 12:29)

Схема из разряда "минимум оцинковки, максимум пафоса". Разрабатывалась по просьбе заказчика для 10-ти этажного дома.
Нарисовать - дело нехитрое. Интересует какие могут возникнуть трудности при монтаже и эксплуатации? Будет ли работать на самом деле?
НЕ-А.
Цитата(msi @ 19.7.2011, 11:37)

НЕ-А.
А-па-чи-му?
И правда пачиму?
Единственно нужно уточнить что с притоком, если притока нет - работать будет коряво.
Проблемы могут быть на последних этажах, их лучше выводить отдельно и с вентиляторами.
Или на весь стояк поставить вытяжной вентилятор и на каждую квартиру по дроссель-клапану.
Цитата(WAKO @ 19.7.2011, 15:03)

Единственно нужно уточнить что с притоком, если притока нет - работать будет коряво.
Проблемы могут быть на последних этажах, их лучше выводить отдельно и с вентиляторами.
Это характерно для любой системы ВЕ.
Интересно чем такая конструкция хуже, к примеру, бетонных вентблоков. Если гравдавление при требуемом расходе больше сопротивления канала, то почему бы ей и не работать?
WhiteShark
19.7.2011, 15:53
Я бы сказал если требуемое гравдавление при желаемом расходе. Не расход определяет разность давлений, а наоборот. Так что как то работать будет при любой разности
Цитата(WhiteShark @ 19.7.2011, 16:53)

Я бы сказал если требуемое гравдавление при желаемом расходе. Не расход определяет разность давлений, а наоборот. Так что как то работать будет при любой разности
Неее, ну "как-то" все работает, даже джамшуд.
А предложенная схема для 10-этажки... хотя бы посмотрели советские типовые проекты. Один вентканал на все этажи? Ну-ну.
Цитата(Axel @ 19.7.2011, 11:29)

Схема из разряда "минимум оцинковки, максимум пафоса". Разрабатывалась по просьбе заказчика для 10-ти этажного дома.
Нарисовать - дело нехитрое. Интересует какие могут возникнуть трудности при монтаже и эксплуатации? Будет ли работать на самом деле?
Сделайте 2 сборных канала: 1-ый на 1-4 этажи, 2-ой на 5-8 этажи, а последних два этажа выведите отдельными каналами и оборудуйте их бытовыми вентиляторами.
Делал, проходил экспертизу! У данной схемы три проблемы - "шумопроводность", огнестойкость и промерзание (может в крыму не актуально). Эксперты заставили:
1. Для избежания образования конденсата последние два этажа заизолировать.
2. Всю систему обложить кирпичом.
3. Каждый спутник в изоляцию (огнезащитную, которая также играет роль шумозащитной)
В приложеной выше схеме есть недостатки - из каждой квартиры необходимо вытягивать минимум 110 м3/ч, отдельно из санузла (50 м3/ч) и отдельно из кухни (с эл. плитой-60 м3/ч), то есть два спутника.
Если вытягивать по 110 м3/ч, то на 9 этаже будет 990 м3/ч , то есть при скорости не выше 2 м/с воздуховод будет 600х250 мм. при обкладывании кирпичом минимум 120 мм. выползают такие цифры-720х370 мм, а минимальная ж/б вентблок имеет размеры 800х400 мм. в которой отсутвуют вышеуказанные проблемы. Вроде всё, если ошибаюсь поправьте.
Цитата(msi @ 19.7.2011, 20:44)

Неее, ну "как-то" все работает, даже джамшуд.
А предложенная схема для 10-этажки... хотя бы посмотрели советские типовые проекты. Один вентканал на все этажи? Ну-ну.
у нас в городе все 5 и 9 этажные здания имеют 1 вентканал (схема как у автора, каналы бетонные, раздельные для кухонь и сан.узлов), я живу на 9 (последнем) этаже, вентиляция работает только когда открыто какое-то окно (окна пластик.), бывает расход больше чем надо (шумит решетка 150х150 на кухне). Надо сказать что все каналы объединяются теплым чердаком, выход наружу один. случается "опрокидывание" тяги, но редко.
Цитата(msi @ 19.7.2011, 16:44)

Один вентканал на все этажи? Ну-ну.
msi, было бы радостно увидеть в ваших ответах побольше конструктива. Пока что они похожи на печальное неодобрительное "ай-ай-ай". Толку мало, а настроение портят

Объясните, если не трудно, чем плох общий сборный канал на 9 этажей? Я видел у нас немало проектов воплощенных в жизнь, где до 10 этажей обслуживались одним бетонным спутником, с двух верхних этажей выводились каналы напрямую, итого 8 в общую шахту. Здания построены и работают. В чём заключаются возможные проблемы? В неравномерности вытяжки по этажам? В человеческом факторе? Нижние этажи передавливают верхние? В чём?
Есть проблемы с опрокидыванием. Если нет чердака, то на каждый стояк надо дефлектор. Если есть чердак, то 1-2-3 БАЛЬШИХ дефлектора. Также под запрет вентиляторы в сан узлах и мех.вытяжки на кухне. Ну и как писали выше огнезащита шахт и спутников. Мы делали вентиляцию 9 этажки по такой схеме (проект чужой), дык в проекте выходы шахт на крыше были просто обложены полистиролбетонными блоками, сей колодец закрыт плитой и с боков врезаны решетки. А самое главное, что колодцы были ниже парапета, и когда дул довольно сильный ветер вытяжка превращалась в приточку. А зимой... Ну вы поняли.
Поэтому, схема рабочая, но надо продумать выходы на кровле.
Цитата
В чём заключаются возможные проблемы?
на верхних этажах возможно опрокидывание =
с нижних вытяжка пойдёт в какой-нить из верхних. 3метра высоты - эт слишком малый "затвор". когда используют два стояка, то вводы делают через этаж, а это порядка 5-6метров минимум. ну и опять же надо учесть что "затвор" штука относительная. для шахты высотой 200метров и 20метров один и тот же затвор работать будет по разному.
как-то так.
Цитата(LordN @ 20.7.2011, 13:48)

на верхних этажах возможно опрокидывание
на первом этаже 10 этажного дома наблюдал такое явление. все зависит от ветра. согласен, дефлектор нужен обязательно
Цитата(Молодой @ 20.7.2011, 1:12)

Делал, проходил экспертизу! У данной схемы три проблемы - "шумопроводность", огнестойкость и промерзание (может в крыму не актуально). Эксперты заставили:
1. Для избежания образования конденсата последние два этажа заизолировать.
2. Всю систему обложить кирпичом.
3. Каждый спутник в изоляцию (огнезащитную, которая также играет роль шумозащитной)
В приложеной выше схеме есть недостатки - из каждой квартиры необходимо вытягивать минимум 110 м3/ч, отдельно из санузла (50 м3/ч) и отдельно из кухни (с эл. плитой-60 м3/ч), то есть два спутника.
Если вытягивать по 110 м3/ч, то на 9 этаже будет 990 м3/ч , то есть при скорости не выше 2 м/с воздуховод будет 600х250 мм. при обкладывании кирпичом минимум 120 мм. выползают такие цифры-720х370 мм, а минимальная ж/б вентблок имеет размеры 800х400 мм. в которой отсутвуют вышеуказанные проблемы. Вроде всё, если ошибаюсь поправьте.
Одно только - насколько помнится, нормальная скорость естественной вентиляции должна быть в диапазоне от 0,5 до 1 м/с. То есть как раз ж/б блок и выходит.
Санкт-Петербургская экспертиза, пропускает до 2,2 м/с ( в сборном канале)
Цитата(Молодой @ 20.7.2011, 14:45)

Санкт-Петербургская экспертиза, пропускает до 2,2 м/с ( в сборном канале)
Красивая версия,но видимо еще и в один канал дает засунуть вытяжку из кухни и санузла, судя по предыдущему посту.