Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция в в гардеробной химзавода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
osy3
Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел).
Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?


Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой??
osy3
мдя...нихто не проектирует больше ...

Андрей 113
Цитата(osy3 @ 4.8.2011, 13:49) *
Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел).
Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?


Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой??

Может начать с того какие вещества могут оседать на одежде
osy3
Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться.

zaharov63
Не уверен,что вас устроит, но в белорусскому нормативе "Административные и бытовые здания"
- что касаемо отношения к химпроизводствам есть:
"Производственные процессы с резко выраженными вредными факторами, вызывающие загрязнение веществами I и II классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом" - требуется "искусственная вентиляция мест хранения спецодежды".
Ну и там же далее по по объему удаляемого воздуха:
"Объем воздуха, удаляемого из шкафов с искусственной вентиляцией (в соответствии с таблицей 3), должен быть не менее 25 м3/ч для каждого отделения шкафа. Для удаления воздуха из шкафов следует предусматривать отдельную вытяжную систему с механическим побуждением..."
osy3
Ага, мне выдали старый проект по этим помещениям, там как раз по 25 кубов удаляется из шкафа. А в новых нормах этого нет. Толи посчитали, что итак все знают, то ли счас по-другому...
Андрей 113
Цитата(osy3 @ 5.8.2011, 10:17) *
Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться.

Где написано не в курсе. Это предположение. Любой расход, берется обосновано. Раз это химзавод, вентиляция скорее всего, должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во.
Если все не настолько серьезно, тогда по СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
zaharov63
Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2011, 14:59) *
... должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во.

Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли? smile.gif
"не менее 25 кубов" взяли не с потолка и этого количества вполне достаточно и разумно... Прикиньте объем шкафа этого. Будет вам и ПДК, и НКПРП, и НКПВ.... Если только в карманах чего химики не оставили... biggrin.gif
osy3
да уж)))
спасибо, ...остановлюсь на 25 кубах со шкафа(местно) и приточно-вытяжная общеобменка 5/5.
Андрей 113
Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 15:14) *
Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли? smile.gif

упс. шкафчик то я и не приметил. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.