Специалисты подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!
На подаче холодной воды в фанкойл температура 8 градусов, но холодный воздух не дует?
И на обратке стоит трехходовой электронный клапан с бай пасом не пойму зачем на обратку ставить подобные вещи?
Какие меры нужно предпринять ?
Помогите плиз заказчик все плешь съел не знаю что ему уже говорить!
jota
Снимите привод с трёходового и поробуйте рукой нажать шток клапана. Если при снятом приводе при отпущенном или нажатом клапане ничего не изменилось, то надо смотреть всю обвязку и сам фанкойл на проток.
Если изменилось, проверьте в какую сторону работает привод при включении (есть нормально закрыто и нормально открыто) - должно быть нормально закрыто - шток вниз.
Где стоит клапан (на подаче или обратке) неважно. Важно, что стоять он должен так, чтобы при включении вся вода шла на фанкойл, при выключении вся вода шла через бай пасс.
Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится....
Top-23
Спасибо за ответ я снимал электронный клапан сам пытался надавить ,но эфекта ноль,скажите можно с помощью прессовщика .давлением теплообменник пробить ?Такое ощущение что нет протока!
jota
Попробуйте вариант со снятием клапана вообще.
Или снять фанкоил, подключить к водопроводу шлангом и проверить проток.
Возможно при монтаже внутрь что-то попало.
Top-23
Наверное так и сделаю! Там так система смонтирована плохо ,что воду приходиться спускать со всего контура! На подачу стоит запорная арматура кран шаровой ,а на обратке только балансировочный который до конца не закрывает вот и думай тут чего делать! mellow.gif
jota
Цитата(Top-23 @ 8.8.2011, 22:33) *
балансировочный который до конца не закрывает

Балансировочный должен закрывать! Наверно китайский, если не закрывает. А так - типовая схема.
Top-23
Скажите пожалуйста как работает схема с трехходовым на обратке ? Мне не понятно, происходит подмес холодной воды в обратку?
jota
Проще нарисовать...
Привод может быть и с другим направлением - нажат выкл, отжат - вкл
SSA
А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла?
Рекуператор
Цитата(SSA @ 9.8.2011, 0:19) *
А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла?
Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы......


Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали.
Цитата
Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится....
Цитата
Попробуйте вариант со снятием клапана вообще.
Top-23
Цитата(Рекуператор @ 9.8.2011, 0:59) *
Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы......


Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали.

Да пробовал, спускать воздух эфекта ноль ,привод электронный тоже снял вроде лучше стало но не намного ,скажите есть требования какие нибудь такое ощущение что людей в помещении намного больше чем могут обслужить эти фанкойлы,может температуру на выходе фанкойла замерить?
SSA
Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
Hvatit
Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче.
Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором).
Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения.
Skaramush
Цитата(Hvatit @ 9.8.2011, 13:47) *
Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче.
Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором).
Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения.

Вы не могли бы повторить то, что пытаетесь написать, языком инженера? А то понять вас, простите, невозможно и после нескольких прочтений.
Top-23
Подскажите пожалуйста где купить электронные привода в инете негде нет нужны CIAT для фанкойлов на подачу!
vovganmgk
купите данфос
jota
В Гугле - термо электрический привод
Top-23
Цитата(jota @ 12.8.2011, 11:42) *
В Гугле - термо электрический привод

Спасибо большое нашел DANFOSS !
Рекуператор
Цитата(Top-23 @ 9.8.2011, 9:03) *
может температуру на выходе фанкойла замерить?
Цитата
Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
Гурген

Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб.
А сейчас должны установить 20 шт. фанкойлов, хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа
Рекуператор
медь-это про трубы........но проблема не в этом.
jota
Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл
Гурген
Цитата(jota @ 19.8.2011, 22:02) *
Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл

А нужно ли на магистрале в углах тоже воздухоотводчики поставить?
valet1987
Здравствуйте, есть на обслуге здание 8 этажей, стоит чиллер на всех этажах жалоб нет кроме 2-х кабинетов и проблема вот в чем с фанкойла выходит от 20 до 22 градусов когда с других фанкойлов на этом же этаже 16-19,думал воздух , скинул подводку с обратки слил 4 баклажки воды из под куллера по 20 литров, но желаемого эффекта это не принесло, есть мысль что теплообменник засрался, я когда перед летом чистил грязевики то там какая то слизь была , этаж промежуточный 3+, помогите советом может кто сталкивался с чем то подобным
ИОВ
Работу вентилятора фанкойла проверяли?
valet1987
Цитата(ИОВ @ 24.8.2016, 8:00) *
Работу вентилятора фанкойла проверяли?

да, по скоростям щелкал на минимальной на градус меньше (19-20), но все ровно не айс , уже в 2-х кабинетах такая фигня! но на разных этажах.
SSA
А где ответ на предыдущий вопрос?
valet1987
Цитата(Собянин @ 23.8.2016, 15:58) *
А температура подачи и обратки какая?

на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено
ИОВ
Цитата(valet1987 @ 25.8.2016, 21:48) *
на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено

А что в проблемных помещениях с заселённостью? Может в помещениях находится существенно большее (по отношению к расчётному) количество людей и оргтехники? Т.е. тепло- и влагоизбытки превышают возможности установленных фанкойлов?