Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация здания Sauter
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
Usach
Цитата(vadim999 @ 23.8.2011, 12:03) *
К-хе, к-хе. Простите, Коллега, а Вы случаем не тот, "молодой специалист", который на ПНР "наладил" мягкий запуск эл. двигателя вентилятора приточки на 70 Гц, и ... запустил. Таким образом, решил "просто" подогнать производительность ветродуя до проектных значений. Инициатива, молодых, пымашЬ! а то это старичьё-то в упор частотников не видели.

ЗЫ. Правда, надо отдать должное, 70 взято было не с бодуна, "на разборе полета" был предъявлен "расчет" как поднять рабочую точку вента.


Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ. Потом понял, что стандартный ПЧ 70 Гц не даст. Максисмум 60, но это надо очень постараться, да и то только векторные и только "в темноте под одеялом"...Короче удивили...Фига, себе - "молодые специалисты" вытворяют!! "Просто" разогнал ветродуй до 70 Гц при помощи мягкого пуска!! И Вы утверждаете, что при этом он был не с бодуна??? Поразительно!!! laugh.gif
anna-volkova
HVAC, а можно пояснить схему?)
Usach
Цитата(anna-volkova @ 31.8.2011, 17:27) *
HVAC, а можно пояснить схему?)

laugh.gif laugh.gif
Для начала давайте определимся - Вы в каком институте-то на 4 курсе учитесь? Просто, что б понимать откуда начинать рассказывать...
anna-volkova
Инженер по автоматизации АСУ ТП в машиностроение,уже 5 курс
anna-volkova
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема
DmitriyN
QUOTE (anna-volkova @ 8.9.2011, 9:39) *
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема

Поступать могут только AI и DI.
AO и DO могут только вЫступать.

Выглядит схема просто. Берете принципиальные схемы электрощитов и подрисоваваете ко всем аппаратам, состояние которых диспетчеризируется, функциональные лини связи (сигналы) и заводите их на табличку сигналов которая в любой функциональной схеме должна быть. Для лучшей читабельности электрическую схему можно упростить не показывая недиспетчеризируемые аппараты.
Max2114
Цитата(anna-volkova @ 8.9.2011, 8:39) *
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема

DI - состояние автоматов, наличие напряжения

AI - потребляемый ток (на воодах, на отдельных потребителях), температура трансформатора, темпретура в ТП и т.д.


DO - включение/отключение групп потребителей, включение/выключение освещения (уличное, внутреннее)

AO - регулирование интенсивности освещения при помощи диммера... куда еще применить AO в электроснабжении пока на ум не приходит

А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы.
Анатолий1
Цитата(Max2114 @ 8.9.2011, 13:04) *
DI - состояние автоматов, наличие напряжения

AI - потребляемый ток (на воодах, на отдельных потребителях), температура трансформатора, темпретура в ТП и т.д.


DO - включение/отключение групп потребителей, включение/выключение освещения (уличное, внутреннее)

AO - регулирование интенсивности освещения при помощи диммера... куда еще применить AO в электроснабжении пока на ум не приходит

А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы.


Оккеть! Так обяснять? !!
vadim999
Цитата(Usach @ 28.8.2011, 20:41) *
Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ. laugh.gif


И праульно подумали. rolleyes.gif Просто стояла каято ПЧешная приблуда, ажно под 100Гц, с опцией мягкого пуска. Так, во всяком случае, доходчиво объснили киберы. Звиняйте, за термины в "том посту".
Max2114
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:49) *
Оккеть! Так обяснять? !!


Каков вопрос таков и ответ. Спрашивали какие сигналы будут поступать с элеткроснабжения. Ну а функционал мне искать или рисовать лень.


Usach
Цитата(Usach @ 31.8.2011, 18:51) *
laugh.gif laugh.gif
Для начала давайте определимся - Вы в каком институте-то на 4 курсе учитесь? Просто, что б понимать откуда начинать рассказывать...

Тады фсё просто! есть ряд фирм (Данфосс - на первом месте,но сразу говорю - НЕ реклама! Просто сам себя ещё помню как "начинал".) Которые в виде комиксов просто и понятно всё "разжёвывают" в своих каталогах. Учитывая Ваш уровень квалификации - вообще "семечки". Конечно - запускать системы Вы после такого "чтения" не сможете, но составить общее представление и получить "задел" по-профилю - это запросто.Потратьте 5-7 дней и пользуйтесь фсю жизнь!! Поищите в инете. По теплу и водоснабжению рекомендую Данфосс и Грундфосс. Особенно книгу Пыркова!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.