Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приложение №5. Технологические потери.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
DrJack
Вопрос к электрикам, кто считал технологические потери? как их считать? в том числе условно-постоянные; нагрузочные; потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета; и нерациональные потери. Как всё это считать?
Кэтти
Условно-постоянные: - пример - потери холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) и трансформаторах дугогасящих реакторов; потери в оборудовании, нагрузка которого не имеет прямой связи с суммарной нагрузкой сети (регулируемые компенсирующие устройства);потери в оборудовании, имеющем одинаковые параметры при любой нагрузке сети (нерегулируемые компенсирующие устройства, вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), устройства присоединения ВЧ-связи (УПВЧ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), включая их вторичные цепи, электрические счетчики 0,22-0,66 кВ и изоляция силовых кабелей).

Нагрузочные: - потери в сетях, силовых трансформаторах и токоограничивающих реакторах, зависящих от передаваемой нагрузки.


потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета: - предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети с учетом данных за базовый период .

нерациональные потери: - можно определить рассчетным путем: - вызванные нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная технология и организация производства).


И еще: есть такая штука -Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»

Sologr
Вопрос про нерациональные потери.

А если это бюджетные учреждения у которых нет трансформаторных подстанций у них нет сетей. Как заполнить п 2.6 приложение № 5? (расчитать нерациональные потери)
tehno2
Потенциал экономии энергоресурсов который Вы должны выявить, и есть нерациональные потери.

Кстати, потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета,условно-постоянные, нагрузочные - это потери энергоснабжающей организации.
Sologr
Tehno2, спасибо!!
krasnovm85@mail.ru
уважаемые специалисты подскажите или дайте ссылку пожалуйста где можно взять расчёты по пятому приложению"сведения по балансу электрической энергии и его изменениях"
krutoi_energoauditor
Цитата(krasnovm85@mail.ru @ 16.1.2012, 14:59) *
уважаемые специалисты подскажите или дайте ссылку пожалуйста где можно взять расчёты по пятому приложению"сведения по балансу электрической энергии и его изменениях"


Конкретно потери считаются по приказу Минэнерго №326.
tpa2009
Цитата(krutoi_energoauditor @ 25.1.2012, 16:16) *
Конкретно потери считаются по приказу Минэнерго №326.

Приказ относится к организациям, передающим энергоресурсы. Впрочем, как и потери из-за погрешностей приборов учета, коммерческие и т.п. Применение приказа к потребителям энергоресурсов не правомочно (именно выделение у потребителей этих потерь, по самой методике считать можно, например для обоснования энергосберегающих мероприятий, там ничего экстраодинароного нет, закон Ома).
krutoi_energoauditor
Вопросик: есть 2 котельные и 14 ЦТП + всякие вспомогательные здания типа мастерских, гаражей и проч.
Есть фактические данные по потреблению ЭЭ (по счетчикам), предприятие само ЭЭ не передает, только как потребитель. Получается приход - то, что по счетчику, а расход должен быть меньше на величину потерь. Как эти потери определить? В моем случае будут только нерациональные? И еще, в данной ситуации расход ЭЭ будет весь технологический? Или что-то все-таки является собственными нуждами?
kvm_auditor
Цитата(krutoi_energoauditor @ 10.2.2012, 17:37) *
Вопросик: есть 2 котельные и 14 ЦТП + всякие вспомогательные здания типа мастерских, гаражей и проч.
Есть фактические данные по потреблению ЭЭ (по счетчикам), предприятие само ЭЭ не передает, только как потребитель. Получается приход - то, что по счетчику, а расход должен быть меньше на величину потерь. Как эти потери определить? В моем случае будут только нерациональные? И еще, в данной ситуации расход ЭЭ будет весь технологический? Или что-то все-таки является собственными нуждами?

Считаете сколько затрачено ЭЭ на технологию, т.е выработку тепловой энергии, на собственные нужды (ну тут надеюсь понятно rolleyes.gif ), потери учитываем либо расчетами, либо по договорам на электроснабжение.
И вообще, для выяснения сути дела: энергопаспорт как оформляете в АРМ? Если да, то в каком?
261-ФЗ
Цитата(kvm_home @ 10.2.2012, 18:04) *
Считаете сколько затрачено ЭЭ на технологию, т.е выработку тепловой энергии, на собственные нужды (ну тут надеюсь понятно rolleyes.gif ), потери учитываем либо расчетами, либо по договорам на электроснабжение.
И вообще, для выяснения сути дела: энергопаспорт как оформляете в АРМ? Если да, то в каком?


Иногда лучше молчать, чем говорить!!! Вам самому понятно. что Вы написали? Мне нет!
tpa2009
Цитата(krutoi_energoauditor @ 10.2.2012, 16:37) *
Получается приход - то, что по счетчику, а расход должен быть меньше на величину потерь.

Потери - это понятие философское. Например, поступает электроэнергия, проходит через сети предприятия с потерями из-за сопротивления проводов 1%, затем используется в лампочке накаливания. КПД лампочек 5%, т.е полезно (на освещение) используется менее 5% поступившей энергии. Почему же многие 1% в проводке считают потерями, а 95% потерь в лампочке - полезно используемой энергий?
Если рассматривать форму 5, то технологические потери - это потери, обусловленные технологией. Естественно, в бюджетных учреждениях никакой технологии нет, и этих потерь тоже нет. На производстве что понимается под технологией? Скорее всего, технология передачи энергоресурсов. То есть технологические потери относятся именно к электропередающим организациям. Если брать ту же котельную, где технология - производство теплоты, то технологические потери энергии преобладающей частью происходят в самих насосах и тягодутьевых агрегатах, все эти трансформаторы, электропроводка - мизер по сравнению с ними. Естественно, что такие технологические потери по приказу 326 не посчитаешь.
С отчетным потерями еще проще. О них отчитываются только энергопередающие организации. Для других эти потери не определяются.
То есть для бюджетников и офисных учреждений потери в принципе не считаются. Для не энергопередающих предприятий предприятий приказ 326 не катит, так как у них технология не передачи энергоресурсов, а иная.

Цитата(261-ФЗ @ 11.2.2012, 0:55) *
Иногда лучше молчать, чем говорить!!! Вам самому понятно. что Вы написали? Мне нет!

Про молчание поддерживаю. Лично Вам непонятно - молчите и разбирайтесь ))).
FetisenkoR
Спасибо товарищи за разъяснения по этим самым потерям, а то я уже честное слово аж "на стенку полез". Заполняю свой первый паспорт, наверное, понимаете меняsmile.gif!
krutoi_energoauditor
Цитата(tpa2009 @ 11.2.2012, 2:58) *
Если рассматривать форму 5, то технологические потери - это потери, обусловленные технологией. Естественно, в бюджетных учреждениях никакой технологии нет, и этих потерь тоже нет.

Про бюджетные изначально было понятно, у меня как раз наоборот присутствует передача энергоресурса.
Цитата
На производстве что понимается под технологией? Скорее всего, технология передачи энергоресурсов. То есть технологические потери относятся именно к электропередающим организациям.

Пардон, у меня организована передача ЭНЕРГОресурса, но организация не ЭЛЕКТРОпередающая!
Цитата
Если брать ту же котельную, где технология - производство теплоты, то технологические потери энергии преобладающей частью происходят в самих насосах и тягодутьевых агрегатах, все эти трансформаторы, электропроводка - мизер по сравнению с ними. Естественно, что такие технологические потери по приказу 326 не посчитаешь.

В том и вопрос - как же их посчитать?

У меня есть только Приход - это данные по показаниям счетчиков, количество ЭЭ, за которое предприятие заплатило деньги. Теперь этот приход надо каким-то образом раскидать на все статьи.

п.2.1 Технологический расход - что это?
п.2.2 Расход на собственные нужды - это что?
п.2.3 Субабоненты - тут понятно, у меня их нет.
п.2.4 Фактические потери - ? (по рекомендациям СРО п.2.4 = п.2.5 + п.2.6 - это правильно??)
п.2.5 Технологические потери, в т.ч (из этих у меня что-то будет?)
условно-постоянные
нагрузочные
обусл. погрешн. приб. учета
п.2.6 Нерациональные - ?


kvm_auditor
Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
у меня организована передача ЭНЕРГОресурса, но организация не ЭЛЕКТРОпередающая!
………………………..
У меня есть только Приход - это данные по показаниям счетчиков, количество ЭЭ, за которое предприятие заплатило деньги. Теперь этот приход надо каким-то образом раскидать на все статьи.

п.2.1 Технологический расход - что это?

На предприятии есть технологические комплексы? Если есть тогда потребляемая ими электроэнергия и будет относится к технологическому расходу.

Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
п.2.2 Расход на собственные нужды - это что?

Расход электроэнергии на освещение, оргтехнику и бытовые нужды (не относящиеся к технологическим комплексам).

Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
п.2.3 Субабоненты - тут понятно, у меня их нет.

С чего вы взяли, если сами писали что:
Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
у меня организована передача ЭНЕРГОресурса, но организация не ЭЛЕКТРОпередающая!

А кому как не субабонентам она передает электроэнергию? В никуда?

Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
п.2.4 Фактические потери - ? (по рекомендациям СРО п.2.4 = п.2.5 + п.2.6 - это правильно??)

Логично! Надо смотреть договора на электроснабжение. Только надо учесть что:
Нерациональные потери (п.2.6.)=фактические (отчетные) потери (п.2.4)-нормативно установленные.
Т.е. если нормативно установленных нет, то п.2.6=п.2.4
Фактические (отчетные) потери электроэнергии — разность между электроэнергией, поступившей в сеть, и электроэнергией, отпущенной потребителям, определяемая по данным системы учета поступления и полезного отпуска электроэнергии.

Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.2.2012, 15:41) *
п.2.5 Технологические потери, в т.ч (из этих у меня что-то будет?)
условно-постоянные
нагрузочные
обусл. погрешн. приб. учета
п.2.6 Нерациональные - ?

Обсуждали уже выше, повторятся не буду. (см.#2). Эти потери тоже могут быть прописаны в договоре на электроснабжение.
krutoi_energoauditor
Цитата(kvm_home @ 22.2.2012, 5:38) *
А кому как не субабонентам она передает электроэнергию? В никуда?

Предприятие не ЭЛЕКТРОпередающее. Никаких абонентов/субабонентов нет, потребляют только себе.

В остальном вроде все понятно. Спасибо Вам!

kvm_auditor
Ну просто сами написали что организована передача энергоресурса (какого кстати?). Значит будет только технологический и расход на собственные нужды. wink.gif
krutoi_energoauditor
Цитата(kvm_home @ 22.2.2012, 9:34) *
Ну просто сами написали что организована передача энергоресурса (какого кстати?). Значит будет только технологический и расход на собственные нужды. wink.gif

тепло передают)
tehno2
Цитата(tpa2009 @ 26.1.2012, 5:43) *
Приказ относится к организациям, передающим энергоресурсы. Впрочем, как и потери из-за погрешностей приборов учета, коммерческие и т.п. Применение приказа к потребителям энергоресурсов не правомочно (именно выделение у потребителей этих потерь, по самой методике считать можно, например для обоснования энергосберегающих мероприятий, там ничего экстраодинароного нет, закон Ома).

Про потери в узлах учета тоже считаю что они относятся к потерям сетевой организации. До недавнего времени претензий к паспортам не было. Но недавно два вернули (школы) и велели вписывать потери им. Адекватных объяснений не получил. Просто НАДО и все.
energ
Здравствуйте! В случае, если организация бюджетная, на балансе нет ТП и питается от ВРУ 0,4кВ. каким образом заполнять строки 2.5 Технологические потери?
Про потери, обусловленные погрешностями приборов понятно, а вот про условно-постоянные и нагрузочные?

Условно-постоянные - потери в трансформаторах, НО, если установлено ТОП-0,66, то потери принимать 0,05 (по приказу №326) и транс вписывать в приложение 16? Или они не учитываются?

Нагрузочные - потери в ЛЭП?
В все эти потери должны где-то прописываться у заказчика?
kaifsheg
Помогите. Горю. "Пункт 1.5 приложения №5 заполнен не полностью. Отсутствуют сведения за 2006 год".
А паспорт у меня с базовым годом 2011. что писать в пункт 1.5 приложения 5?
tehno2
Цитата(kaifsheg @ 10.10.2012, 13:28) *
Помогите. Горю. "Пункт 1.5 приложения №5 заполнен не полностью. Отсутствуют сведения за 2006 год".
А паспорт у меня с базовым годом 2011. что писать в пункт 1.5 приложения 5?

А зачем вам 2006 г. если базовый 2011.
Энерджайзер
Цитата(kaifsheg @ 10.10.2012, 13:28) *
Помогите. Горю. "Пункт 1.5 приложения №5 заполнен не полностью. Отсутствуют сведения за 2006 год".
А паспорт у меня с базовым годом 2011. что писать в пункт 1.5 приложения 5?

Эксперт СРО такое замечание сделал? biggrin.gif Косяк...
kaifsheg
А вообще о чём этот пункт 1.5 приложения 5?
Это официальный ответ минэнерго.
krutoi_energoauditor
Цитата(kaifsheg @ 11.10.2012, 10:28) *
А вообще о чём этот пункт 1.5 приложения 5?
Это официальный ответ минэнерго.

а Приложении 5 нет такого пункта! blink.gif
kaifsheg
Это у вас нет и у нас нет. В минэнерго есть. Причём по этому пункту можно завалить все конторы разом и слить все паспорта обратно на места.
Энерджайзер
Цитата(kaifsheg @ 11.10.2012, 11:59) *
Это у вас нет и у нас нет. В минэнерго есть....

Похоже на правду! laugh.gif
trianon
У кого уже спрашивал, не обессудьте.
Нерациональные для горэлектросети... Какие будут мнения - что это такое?
Коммерческие потери, но воровство- это всего лишь недополученная выручка для сбыта, элктричество-то воры и неплательщики исправно потратили.
Sologr
в нашей новой методике сказано, что Нерациональные потери это потери, вызванные нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная технология и организация производства)
tehno2
Цитата(trianon @ 11.10.2012, 16:58) *
У кого уже спрашивал, не обессудьте.
Нерациональные для горэлектросети... Какие будут мнения - что это такое?
Коммерческие потери, но воровство- это всего лишь недополученная выручка для сбыта, элктричество-то воры и неплательщики исправно потратили.

В Горсети наверное тоже есть контора с лампочкаи ЛОН, с печками, с изношенными внутренними сетями, нагревами в щитах.
Энерджайзер
Цитата(tehno2 @ 17.10.2012, 12:40) *
В Горсети наверное тоже есть контора с лампочкаи ЛОН, с печками, с изношенными внутренними сетями, нагревами в щитах.
Для горсети нерацуха по конторе как слону дробина...
tehno2
Цитата(Энерджайзер @ 17.10.2012, 14:02) *
Для горсети нерацуха по конторе как слону дробина...

А что сделаешь, если нерацуха в данном паспорте = это потребительское свойство показателя 2.6.
trianon
Цитата(tehno2 @ 17.10.2012, 12:40) *
В Горсети наверное тоже есть контора с лампочкаи ЛОН, с печками, с изношенными внутренними сетями, нагревами в щитах.

Это само собой. Во-первых, очень маленькие значения, а наша СРО утверждает, что весь транзит-это ПРИХОД в 5 прил. Представьте- сотни миллионов квТ*Ч транзита и сотни тысяч расхода на контору.
Фокус в чем- для бюджетников нас всех обязывали увязывать экономию в 21 прил. с нерациональными в 5-м. Но в моем случае при передаче можно наэкономить, например, заменой трансов или проводов, т.е всё уходит в усл-постоянные и нагрузочные.
И ещё: есть 19 прил. Получается, что сначала цифра "сокращения потерь" в 19-м, потом она же переходит в 20-е, а потом и в 21-е. (Какой-то бред)
Мало того, В 5-м баланс-то должен сойтись. А как он сойдется, если в расходе мы что-то уменьшим (усл-пост и нагруз), а в приходе весь тразит-то останется тем-же!! (Ещё раз бред).


Цитата(Sologr @ 17.10.2012, 11:24) *
в нашей новой методике сказано, что Нерациональные потери это потери, вызванные нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная технология и организация производства)

Дайте посмотреть на "нашу методичку".
Kitty
А освещение цеха относится к собственным нуждам или к технологическому расходу?
Vin_il
Цитата(Kitty @ 22.3.2013, 11:01) *
А освещение цеха относится к собственным нуждам или к технологическому расходу?

Это нигде не определено. Обычно все освещение отношу на собственные нужды.
Татьяна Удальцова
Форма 5 должна быть заполнена в зависимости от потребителя топливно-энергетических ресурсов (сетевая организация, генерирующая компания, промышленное предприятие, муниципальное учреждение и т.д.).

По поводу собственных нужд (п.2.2):
Цитата
Сетевые организации:
В п. 2.2 возможен прочерк «-», если расход на собственные нужды отдельно не выделен и указан в составе п.2.4.

Генерирующие компании:

В п. 2.2 должно быть указано значение расхода на собственные нужды станций.

Промышленные предприятия, муниципальные учреждения:

В п. 2.2 должен быть указан расход электроэнергии на обеспечение жизнедеятельности объектов по организации, обслуживанию производства и управления им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы и производство).


Есть и такое толкование (ещё более запутанное)

Цитата
В п.2.2 должен быть указан расход электроэнергии на обеспечение жизнедеятельности объектов по организации, обслуживанию производства и управления им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы)
(возможен прочерк «-» или «О», если расход на собственные нужды отдельно не выделен и касательно электросетевых компаний указан в составе п.2.4., при этом это должно быть отражено в пояснительной записке, приложенной к копии энергетического паспорта).


Так что куда относить освещение цеха зависит от того, что это за цех. Цех на ТЭЦ - собственные нужды.
radia
Здравствуйте! на 2014 году предоставили в РЭК балансы сетевой организации. Утвержденные потери минэнерго Потери на 2014 год были 0.330млн. кВтч при отпуске в сеть 7.115 млн.кВтч . На 2015 год дали факт потери 0.338 млн.кВтч при отпуске 8.9 млн.кВтч за факт 2013 года. Теперь рэк просит обоснование увеличения потерь. Как обосновать, скажите пож-та? Вроде и процент потерь уменьшили, т.к. Отпуск увеличили. Об'ект 2-х трансформаторная пст 110/6 кВ. Загрузка 30 %, оба транса в работе. Заранее спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.