kos507
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой:
Через автоинвертор преобразователь 12-220В, питаем блок питания ОВЕН БП14, и контроллер ПЛК-150, через блок питания и скробезопасные электирческие цепи ток идет на датчик давления (выходной сигнал 4-20) и на расходомер ТПР-17-5-1 (Арзамас). Данный комплекс переносной и используется на нефтянных скважинах, (это к тому что на некоторых скважинаж стоят трансформаторные будки или линии ЛЭП). Когда сдавали данный комплекс проблем не было как только уехали, расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход (например 0,12 м3/мин) в результате набегает много лишнего. Повторюсь что это происходит не постоянно. Расходомер турбинный там стоит Электромагнитная катушка, она при вращении турбины (материал магнитный) начинает вырабатывать ток с различной частотой. Когда нет ни какого вращения идет сигнал со слабой частотой на контроллер (возможно это наводки) контроллер думает что идет движении жидкости. Пожалуйста подскажите что здесь можно опробовать.
Наши предположения:
1. Возможно проблема от Автоинвертора при выезде поставим после него фильтр сетевой ОВЕН БПФ (Посмотрим на изменения).
2. Возможно проблема от радио нав.одок от трансформаторов или кабелей высокого напряжения находящихся на скважинах.
3. Кабель 50 метров неэкранированный шестижильный, по нему одновременно идет сигнал с датчика давления (24 В 4-20Ма) и с расходомера частотый сигнал, жилы намотаны в кабеле по кругу вокруг центра.
4. Блок управления заземляется переносным заземлением (глубина вбивания в грунт порядка 30-40 см.). Зазаемление с расходомера также по общему кабелю (50м.) уходит в общее зазаемление.
5. Может быть магнитная катушка по каикм то причинам принимает радио помехи, она находится в открытом состоянии, мне посоветовали закрыть сам расходомер, каким нибудь экраном дабы избежать внешние радио наводки.
Из-за этой ерунды придется ехать за 2000 км. подскажите пожалуйста на что еще можно обратить внимание в данном случае.
Спасибо за любую информацию.
Livsc
Посмотрите в меню контроллера. Если там есть отсечка по частоте и установлена в ноль, измените ее на минимальную допустимую частоту.
С уважением Аркадий Лившиц
kos507
Цитата(Livsc @ 5.9.2011, 12:51) *
Посмотрите в меню контроллера. Если там есть отсечка по частоте и установлена в ноль, измените ее на минимальную допустимую частоту.
С уважением Аркадий Лившиц

Попожет ли это? Так как сигнал поступающий от наводок, находится в рабочем диапазоне частот, (так сказать в полезном диапазоне).
and
Ложный расход всегда 0,12 м3/мин, или меняется?
По настройкам, какой частоте импульсов соответствует данный расход?

**расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход**
На каких работах, какое оборудование при этом задействовано и в каких режимах?

На случай, если помеха идёт от питания датчика давления.
Временно пересадите датчик давления на автономное питание (аккумуляторы), сохранится ли ложный расход?
kos507
Цитата(and @ 5.9.2011, 13:33) *
Ложный расход всегда 0,12 м3/мин, или меняется?
По настройкам, какой частоте импульсов соответствует данный расход?

**расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход**
На каких работах, какое оборудование при этом задействовано и в каких режимах?

На случай, если помеха идёт от питания датчика давления.
Временно пересадите датчик давления на автономное питание (аккумуляторы), сохранится ли ложный расход?


По настройкам контроллера, я еще переговорю с пользователями данного комплекса, возможно я ошибаюсь и это действительно поможет.
На всех работах задействовано одинаковое оборудование, как я описал в начале, единственное что меняется это место эксплуатации данного оборудования, на нефтянных скважинах стоят насосы, преобразователи частот и возможно какике нибудь трансформаторы и ЛЭП, может от них идут какие то наводки. Так же меняется постоянно насос (насос установлен на грузовике). Питание всей системы также идет от грузовика, могут ли быть причины наводок в неисправности электрики грузовика (например наводки с генератора, или коротит что либо на массу).

С датчиком попробуем, ноя смогу проделать это только на следующей неделе, сейчас хочу поднакопить информации, что бы попробовать устранить любые возможные причины.