JonnyD
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти правильный ответ: необходимо парралельно подключить 4 одинаковых насоса для увеличения расхода в контуре - один не справляется. Как будет верно их увязать?
Сергей Валерьевич
Давно уже решен такой вопрос, с использованием преобразователя частоты на одном насосе и насосной карты в нем... Строгое поддержание расхода или давления... Ищите тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
Глянул, а мы земляки... в профиле мои телефоны, звоните..
Насосник
Обе схемы неправильные. Устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов категорически нельзя.
Не слушайте втюхивающих Вам частотник. Принимать решение о его необходимости нужно в зависимости от условий водоразбора.
Если насосы одинаковые то проблем нет никаких, включаете параллельно без всяких балансировочников. Во всех учебниках есть инфа - как построить суммарную кривую для параллельно работающих насосов.
JonnyD
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.9.2011, 11:49) *
Давно уже решен такой вопрос, с использованием преобразователя частоты на одном насосе и насосной карты в нем... Строгое поддержание расхода или давления... Ищите тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
Глянул, а мы земляки... в профиле мои телефоны, звоните..


Применение частотников мне не нужно, у меня просто циркуляция в замкнутом контуре. Спасибо за предложение созвониться. А вы откуда, в какой области работаете? (если желаете напишите в ЛС)
Цитата(Насосник @ 9.9.2011, 12:15) *
Обе схемы неправильные. категорически нельзя.
Не слушайте втюхивающих Вам частотник. Принимать решение о его необходимости нужно в зависимости от условий водоразбора.
Если насосы одинаковые то проблем нет никаких, включаете параллельно без всяких балансировочников. Во всех учебниках есть инфа - как построить суммарную кривую для параллельно работающих насосов.


А почему категорически нельзя устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов?
С информацией о построении суммарной кривой я знаком, полагаете без баллансировочных будет работать нормально?
vadim999
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 13:29) *
... полагаете без баллансировочных будет работать нормально?


Угу. "Проверенно электронникой".

ЗЫ. А почему 4-ре, а не 2-ва или 3-и? (если не жуткая военная хитрость).
JonnyD
Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 14:33) *
Угу. "Проверенно электронникой".

ЗЫ. А почему 4-ре, а не 2-ва или 3-и? (если не жуткая военная хитрость).

Не хитрость - насосы специальные химические, типоразмерный ряд ограничен, а расход большой. Вот и мудрю.
jota
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 12:29) *
А почему категорически нельзя устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов?

Ставьте на нагнетании, после насосов, если хочется.
JonnyD
Цитата(jota @ 9.9.2011, 14:57) *
Ставьте на нагнетании, после насосов, если хочется.

Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, но почему нельзя ставить балланс. клапаны на всасе категорически?
jota
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 15:14) *
почему нельзя ставить балланс. клапаны на всасе категорически?

Кавитация возможна и качели
vadim999
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 15:50) *
Не хитрость - насосы специальные химические, типоразмерный ряд ограничен, а расход большой. Вот и мудрю.


А с циркуляционной сетью, тож будите "мудрить"? Или под "старую" (расчитанную, смонтированную ...) подбираете.

Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 16:14) *
Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, ...


Насосы на столько "одинаковы", что "давиловка" может оказаться в конструкциях и их исполнения, коллекторов. Ну, это так, в порядке реплики.

JonnyD
Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05) *
А с циркуляционной сетью, тож будите "мудрить"?

Чувствую здесь скрытый смысл, но не могу его найти, поясните?

Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05) *
Или под "старую" (расчитанную, смонтированную ...) подбираете.

Это новый проект

Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05) *
Насосы на столько "одинаковы", что "давиловка" может оказаться в конструкциях и их исполнения, коллекторов.

Могу только догадываться, что вы имели ввиду невозможности идеально одинакового монтажа. Правильно?
kord
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 16:41) *
Могу только догадываться, что вы имели ввиду невозможности идеально одинакового монтажа. Правильно?

Правильно.
Такая схема выйдет на режим только при правильном проектировании обвязки. А судя по тому, что Вы пытались установить балансировочник на всасе - у Вас это не получится.
Михаил
vadim999
То JonnyD (Дата 9.9.2011, 17:41)

Все ОК.
Небольшой штрих о коллектора. Да правильно. Современные насосы столь точны в изготовлении , что раница характеристик, каждого из них, столь мала, что "невозможности идеально одинакового монтажа" привносит бОльшое влияние на параметры работы каждого, в прилаемой схемы.
Успехов.
Насосник
Цитата(vadim999 @ 12.9.2011, 11:31) *
Небольшой штрих о коллектора. Да правильно. Современные насосы столь точны в изготовлении , что раница характеристик, каждого из них, столь мала, что "невозможности идеально одинакового монтажа" привносит бОльшое влияние на параметры работы каждого, в прилаемой схемы.
Успехов.

Сопротивленние коллекторов, даже изготовленных "кривыми" руками составит мизерную долю по сравнению с напором насоса. Никакого передавливания не будет. Это стандартное решение давно применяемое на практике