Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция при -50 С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yurii58
Может кто нибудь сталкивался с такими низкими температурами,
как себя ведёт оборудование на морозах,
не абсурдно ли ставить на улицу улитки?
zaharov63
Ищите или узнавайте у производителя возможность изготовления вентиляторов в исполнении УХЛ. там нижняя рабочая Т до -60.
ail
обычные вентиляторы не пойдут - нужна сталь конструкционная нрж, движки со специальной морозостойкой смазкой и пр. лучше все ставить в боксы с отоплением, плюс клапаны с подогревом плотные (двойные). в общем целая история
yurii58
По проекту стоят именно УХЛ, но всё равно есть сомнения по работоспособности. Действительно ли они будут работать на таких низких температурах
Опять же если их менять на канальники и ставить в помещении рядом с наружной стеной, как обезопасить движок от промерзания.
Buharick

А подогрев наружного воздуха перед подачей конечному потребителю, планируется?
yurii58
Цитата(Buharick @ 12.9.2011, 23:36) *
А подогрев наружного воздуха перед подачей конечному потребителю, планируется?

Хороший вопрос))
Предварительный - электрический (46 кВт)
Основной - водяной(95 кВт)
Да и вопрос то не в подогреве а в стойкости оборудования к таким холодам
vadim999
Цитата(yurii58 @ 13.9.2011, 9:33) *
Хороший вопрос))
Предварительный - электрический (46 кВт)
Основной - водяной(95 кВт)
Да и вопрос то не в подогреве а в стойкости оборудования к таким холодам


Правильно Buharick (Дата Вчера, 23:36), Вам намекнул про обогрев. Практически, если следовать классической схеме, все оборудование постоянно находится в "тепле", (в помещении), как при работе, так и при стоянки.
zaharov63
Сумбурная тема какая-то... Сначала речь вроде о вытяжках была
Цитата(yurii58 @ 12.9.2011, 9:33) *
...как себя ведёт оборудование на морозах,
не абсурдно ли ставить на улицу улитки?


Потом канальники вырисовываются непонятно для чего
Цитата(yurii58 @ 12.9.2011, 10:29) *
...Опять же если их менять на канальники и ставить в помещении рядом с наружной стеной, как обезопасить движок от промерзания.


А затем уже приток оказался...
Цитата(yurii58 @ 13.9.2011, 9:33) *
Хороший вопрос))
Предварительный - электрический (46 кВт)
Основной - водяной(95 кВт)
Да и вопрос то не в подогреве а в стойкости оборудования к таким холодам

получается по смыслу с нагревом после вентилятора, или я не понял чего...Почему сразу не описать толково?
yurii58
Прошу любезно меня извинить, но я действительно не указал то, что разговор мною ведётся про вытяжку.
Под приточку есть венткамера.
Просто даже мысли не возникло чтобы уточнить.
ПроСар
А использование улиток критично? Может лучше крышник?! Например такой посмотри арктическое исполнение
yurii58
Цитата(ПроСар @ 20.9.2011, 21:53) *
А использование улиток критично? Может лучше крышник?! Например такой посмотри арктическое исполнение

Благодарю, приму во внимание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.