Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теоретическая задачка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Art13
Господа, вот какой у меня вопрос.

Существует вент. система с параметрами:
- производительность x м3/час,
- сопротивление сети y Па,
- потребляемая мощность вентилятора z кВт.

Какими возможными способами возможно (если возможно!) уменьшить потребляемую мощность вентилятора не меняя сеть и производительность.

P.S.: Перемещаемая среда - воздух (плотность 1,2кг/м3)

Всем поучавствовавшим спасибо! bang.gif bang.gif
donk
посмотрите эту ссылку, в этих рекомендациях (пункт 4.2.5.1) авторы рассматривают вопрос энергосбережения (правда не совсем без измененийwink.gif)...
Alexei_
У меня есть Такая же ПРАКТИЧЕСКАЯ задача.


Немного перепишем задание. Есть работающая установка. Расход дает в 2 раза меньше требуемого, при этом превышение свободного давления есть, но на 100-200 Па, от расчетного полного - 750. Потребление тока при этом 7А вместо 20,3А. Это задачка не теоретическая, а прктическая, систему предстоит наладить. Организация, проводившая монтаж клятвенно божится, что движок подключен правильно. Ошибки в поставке (мощность двигателя, типоразмер вентилятора и прочее быть не может). Так в чем причина, Ваше мнение.
LordN
Цитата
Существует вент. система с параметрами:
- производительность x м3/час,
- сопротивление сети y Па,
- потребляемая мощность вентилятора z кВт.

исходя из соотношения
[ватт] = [m3/sec] * [Pa]
вопрос
Цитата
Какими возможными способами возможно (если возможно!) уменьшить потребляемую мощность вентилятора не меняя сеть и производительность.
к сожалению, бессмыслен.


Добавлено - 19:49
разве что попробовать увеличить КПД движка...
kroudion
Цитата(Art13 @ Aug 4 2006, 15:31 )
Какими возможными способами возможно (если возможно!) уменьшить потребляемую мощность вентилятора не меняя сеть и производительность.

Только за счёт унутренних резервов.
Т.е. за счет уменьшения потерь в самой приточке:
1. увеличить сечение приточной установки
2. снизить класс фильтра
3. если есть секция охлаждения - убрать каплеотбойник (скорость-то маленькая!)
Alexei_
[/QUOTE]

А если установка уже рабочая. Все эти действия приведут к снижению общего сопротивления и увеличению воздухопроизводительности. По условиям производительность менять нельзя!
zavhoz777
Цитата(Alexei_ @ Aug 4 2006, 17:03 )
А если установка уже рабочая. Все эти действия приведут к снижению общего сопротивления и увеличению воздухопроизводительности. По условиям производительность менять нельзя!

А вот и нет! В этом случае можно будет снизить обороты вентилятора, а следовательно и мощность.

Правильной дорогой идете, товарищи! biggrin.gif
Alexei_
Абсолютно согласен, снимаю шляпу!

А что на счет моей практической задачки, что-нибудь можете подсказать?
Дмитрий Селезнев
Есть практическое решение!
Берете карандаш, ластик и диаграму с характеристикой вентилятора, наносите на нее рабочую точку и фактическую, и видите что нужно сделать. (увеличить обороты, уменьшить сопротивление, заменить рабочее колесо и т.п.)
Alexei_
Вентилятор, двигатель, шкивы с их передаточным числом - все в норме. График вентилятора - уже раскрасил все должно быт в порядке. Снизить производительност вентилятора с вперед загнутыми лопатками в 1,5-2 раза при таком изменении давления нельзя. Что-то здесь не так, но что?
Дмитрий Селезнев
Если все впорядке, тогда расчетная рабочая точка и фактическая, по замерам должны совпадать. Т.е. и расход и давление а у Вас
Цитата
Расход дает в 2 раза меньше требуемого
Рабочая точка фактическая находится на гривой "характеристики сисемы" или где она вообще?
e.o.l.
значит по графику вентилятора при превышении давления на 100-200 Па по сравнению с проектными 750 Па его (вентилятора) производительность не должна снизиться в 2 раза? я правильно понял?
тогда напрашивается вопрос о несоответствии реальной производительности вентилятора заявленным в паспорте установки
что за производитель то?

или вы неправильно померили давление в сети воздуховодов, чем и как мерили?
Art13
donk,
отличная ссылка.
Покорнейше благодарю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.