Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поддержание заданной температуры в помещении при заданной уличной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Господа! Помогите пожалуйста!!!

и так и так бъюсь, не могу ничего решить, даже не могу понять с чего начинать.

есть здание бассейна, 1этаж, 20*4м, итого 80м2, высота 3м, кровля плоская.
посчитал теплопоступления, 14 кВт (13 кВт от окон и стен, и 1 квт для охлаждения 350м3/час приточки).

Задание заказчика при уличной +35 поддерживать в бассейне не выше +28оС.
КАк посчитать требуемую мощность кондиционирования????
Skaramush
Стоп, теплопоступления посчитаны для заданных заказчиком условий?
Если ответ "да", в чём тогда затруднение?
jota
Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2011, 15:55) *
поддерживать в бассейне не выше +28оС.

Какая тогда температура воды в бассейне?
Александр Васильев
Цитата(Skaramush @ 22.9.2011, 17:00) *
Стоп, теплопоступления посчитаны для заданных заказчиком условий?
Если ответ "да", в чём тогда затруднение?


Теплопоступления посчитаны просто по коробке здания с учетом окон (только солнечная радиация).

Цитата(jota @ 22.9.2011, 17:00) *
Какая тогда температура воды в бассейне?


В бассейне +30. Воздух в зале заказчик хочет +28.
jota
Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2011, 16:10) *
В бассейне +30. Воздух в зале заказчик хочет +28.

В бассейне вода должна быть на 2-3 градуса холоднее чем воздух- это основной принцип устройства бассейнов. Если температура воды выше чем температура воздуха, то будет очень сильное испарение воды, следовательно влажность очень высокая... и теплопередачу воды воздуху не подавить никаким кондиционером.
Скажите заказчику, что вода теплее воздуха может быть только на открытом пространстве. (пусть едет к морю)
Александр Васильев
Прошу прощения, ошибся!!!
Конечно, воздух в бассейне +30, а вода +28.
Skaramush
Досчитайте поступления тепла с улицы. Аналог - как для отопления потери.
Александр Васильев
Цитата(Skaramush @ 22.9.2011, 17:55) *
Досчитайте поступления тепла с улицы. Аналог - как для отопления потери.

С улицы еще 1,1кВт получается, если Вы имеете в видутепло приточного воздуха.
Skaramush
Вот его и добавить.
jota
15,5 -17 кВт кондицинер
Александр Васильев
Цитата(jota @ 22.9.2011, 18:21) *
15,5 -17 кВт кондицинер

А можно расчет посмотреть?
Заранее большое спасибо!
ivan-l-ing
А что за расчет то нужен? Обычно считаю только теплопоступления через окна, с приточным воздухом, от людей, от освещения и если есть от оборудования.
jota
Цитата(Александр Васильев @ 23.9.2011, 13:46) *
А можно расчет посмотреть?
Заранее большое спасибо!


jota
По ошибке принял температуру помещения по 1 посту не 30, а 28*С. Но мощность кондиционера будет всё равно около 17,8 кВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.