Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование температуры теплоносителя.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
clesar33
После 1 ступени возврат в конденсатный бак, поступает с теплообменников отопления ,технологии, гвс.
Altelega
Цитата
я понимаю что регулировать ничего не придется, так как в котельно все регулируется и в спортзал уже приходит с потерей температуры

а вдруг захочется понижать температуру ночью или в выходные, нерабочие дни? кстати, есть схемы без перемычки - клапан на подаче (или обратке) , датчики в обратке и на улице...

имхо:
помоему лучше с перемычкой, расход в СО не будет понижаться...
almali
Совсем недавно столкнулась с этой темой, технадзор здесь нипричем, а вот экспертизу такой проект не пройдет и правильно. Осенью и весной вся экономия тепла происходит потому что насос пашет, а клапан то закрыт, и тепла вы от котельной не получаете. Котельная дает тепло по графику с ориентиром не на температуру нар. воздуха, а на требуемую температуру для ГВС вот в этом та и вся фишка.
Z_M_M
Разговаривал с технадзором и он мне сказал практически то же самое, экономию про осень и весну. основным документом, на который он ссылается является СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет ра-схода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутрен-них систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от измене-ния температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического ре-гулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (вклю-чая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснаб-жение) менее 50 кВт.
Тогда у меня еще вопрос! систему вентиляции подключать до смешения или после? если в на приточках есть узлы смешения с трёхходовым клапаном и насосом но не по температуре наружного воздуха.
mikeagle
разрешите спросить, в порядке повышени общей развитости, какую схему регулирования лучше использовать при таком температурном графике (95-70)? и как примерно подбирать оборудование? сам ни разу не теплотехник, но приходится изучать данный вопрос. заранее спасибо.
ЦРСУ
а проект согласован с энергоснабжающей организацией?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.