Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема вентиляции банка
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
barsik85
Здравствуйте, форумчане!
Первый раз имею дело с вентиляцией банка, МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений изучил и применил.
Просьба дать замечания по принципиальному исполнению.

Заранее спасибо.
baga
диаметр уток по моему 76 где то читал, в хранилище
barsik85
ф219, заводится в помещение, где нет брони, бить на 2хф76 нет смысла.
raven9
Утки из труб ф219 не примет заказчик однозначно! К тому же по площади трубе ф219 соответствует не 2 а 9 трруб ф76


"Здания территориальных главных управлений, национальных банков и
расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
ВНП 001-01/Банк России

9.17. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих стен следует закладывать вентиляционные "утки" с шагом по горизонтали 200 мм. При необходимости "утки" устанавливаются в несколько рядов с шагом по вертикали 400 мм. Расположение уток следует принимать с учетом расположения стеллажей и условий оптимальной циркуляции воздуха. Количество "уток" определяется расчетом. Объем подаваемого воздуха должен соответствовать большему из помещений.


9.18. Для удаления воздуха "утки" следует закладывать под потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом, подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.


9.19. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из стальных труб от 76ґ3,5 до 100ґ4,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону, противоположную кладовой ценностей.



Думаю - и утки в потолке не прокатят...
barsik85
Помещение, куда заводится ф219 труба, не является кладовой ценностей, к тому технически установить 9хф76 будет сложно, тем более с КЛОП

"Думаю - и утки в потолке не прокатят..."

Есть варианты?
DimSv
"Здания территориальных главных управлений, национальных банков и
расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
ВНП 001-01/Банк России

я б для серверной сделал самостоятельные системы вентиляции.

9.12. Для помещений средств вычислительной техники, а также для операционного и кассового залов при устройстве вентиляции с искусственным побуждением следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы.

....

Для хранилища тоже надо бы отдельные системы

9.15. Для кладовых ценностей, предкладовых и смотровых коридоров следует проектировать самостоятельную систему приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляция этих помещений осуществляется периодически.

Вот узел прохода через стену хранилища, пост 32
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21381&st=20
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.