Всем доброго времени суток.
В гидравлической системе чиллер- фанкойлы, гидравлические потери давления (на повороты и по длине), при расчетном расходе (9м.куб/ч), составляют 3бара (трубопроводы заужены).
Статическое давления в системе 0,5бар, так как подача насоса должна быть ровна потерям давления в системе, чтобы обеспечить расчетный расход, подбирается насос с напором 30м и производительностью 9м.куб/ч.
Так как напор насоса, это разница давлений на всасывающем и нагнетающем патрубке , то получается что, давление в системе по манометру будет порядка 3,5 бар верно?
Важна концепция рассуждения,читая литературу не совсем понятна, такая характеристика как напор, и как зная его можно рассчитать общее давление в закрытой гидравлической системе.
Если в вышеизложенном есть, какие-либо неправильности прошу помочь разобраться
Спасибо.