Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлические потери ВЭПС-ПБ ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
g40in
Столкнулся с проблемой. На пяти объектах не нами были установлены счетчики тепла ВЭПС-ПБ. Условный диаметр был выбран минимальным для расчетных расходов. Не был учтен располагаемый напор теплосети. В итоге объекты оказались "зажаты" и по счетчикам к ним поступает только 60% необходимого теплоносителя. Изменить параметры теплосети (увеличить напор) нет возможности. Теперь будут переустанавливать ВЭПС-ПБ на больший Dy. В паспорте гидравлическое сопротивление ВЭПС-ПБ указано только одной цифрой 0,3 кгс/см2. Но это вероятно (а может и нет) на максимальный расход.
ВОПРОСЫ
Где найти таблицу или график зависимости гидравлического сопротивления ВЭПС-ПБ от расхода теплоносителя ?
Или как посчитать гидравлическое сопротивление при различных (25%, 50% и тд. от max) расходах ??
alexius_sev
Kvs высчитайте, у вас есть расход максимальный и перепад, по нему можно Kvs посчитать. G/(dP)^0.5=Kvs, а потом (G/Kvs)^2=dP...можно таким способом, G-м3/ч, dP-бар
g40in
Цитата(alexius_sev @ 12.10.2011, 23:39) *
Kvs высчитайте, у вас есть расход максимальный и перепад, по нему можно Kvs посчитать. G/(dP)^0.5=Kvs, а потом (G/Kvs)^2=dP...можно таким способом, G-м3/ч, dP-бар

Спасибо. Тогда еще вопрос. Всего 11 типоразмеров ВЭПС-ПБ. А указано одно сопротивление для всех. Или они такие молодцы rolleyes.gif , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?
alexius_sev
Цитата(g40in @ 13.10.2011, 0:04) *
Спасибо. Тогда еще вопрос. Всего 11 типоразмеров ВЭПС-ПБ. А указано одно сопротивление для всех. Или они такие молодцы rolleyes.gif , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?

требуйте у производителя http://www.promservis.ru этих счетчиков эту информацию, вы не должны делать предположений, они вам должны дать такую информацию, заложите ПРЭМы...
g40in
Цитата(alexius_sev @ 13.10.2011, 0:52) *
требуйте у производителя http://www.promservis.ru этих счетчиков эту информацию, вы не должны делать предположений, они вам должны дать такую информацию, заложите ПРЭМы...

Все нормально. Не всегда можно верить сторонним сайтам. В паспорте у производителя оказалось
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.