Цитата(КМВ @ 1.11.2011, 12:42)

Дело в том что для бюджетной организации siemens дорого, дорогие датчики , прошивки обновления и т.д
Вот решили попробывать Болид с2000-т, все работает а клапан все же неуспевает отрабатывать с
ПИД-регулятором долго боролись, но результата нет контроллер прибаваляет только по 0.1 В .Впринципе за такие
деньги неплохо и программа диспетчеризации стоит недорого.Все остальное отрабатывает отлично и
термостат по заморозке и обратку в дежурном режиме.А вот при работающей машине неуспевает КЗР.Помогите,как
быть??? Спасибо
А вот вы писали Segnetics Pixel.Хорошая вещь? как долго эксплуатируете? И как у них с деспетчеризацией
визуальной?
18 для защиты по обратке это много. Максимум 10. Кроме того есть падающая уставка, которая задает время закрытия от плоностью открытого клапана до выставленной температуры. Есть еще программируемый байпас, который не дает КЗР полностью
закрыться.(что редко встречается в других контролерах).
У меня работают 2 приточки на С-2000-Т. Никаких нареканий, при том, что теплоснабжения явно не хватает.
С2000-Т готовое гибкое решение для систем автоматизации, нужно только правильно собрать конструктор и внимательно изучить инструкцию.