Цитата(Алибаба @ 16.11.2011, 10:31)

Подскажите пожалуйста, где можно найти стандартный протокол электрических испытаний, чтобы в нем было:
- ток потребления,
- температура нагрева проводов
Ток потребления может встретится в любом стандартном протоколе на наладку, предположим, электропривода. Температуру проводов как правило не измеряют во время проведения ПНР, считается что сечение проводников выбрано соответственно проектным мощностям.
Допустимую температуру провода (скорее всего у Вас кабельная линия) можно найти в справочнике "Провода, шнуры, кабели". Измерить в реальности, с соблюдением метрологических норм, эту температуру довольно сложно, необходимо создать термоизолированную зону на проводнике, обеспечить стабильный ток в течении времени измерения (уж не помню сколько это длиться).
Спор с монтажниками по нагреву (малому сечению)?