voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2011, 13:02) *
Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif

Cергей значит вы предлагаете не заморачиваться и делать верхнюю вытяжную часть стояка К1 из ПВХ?
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2011, 16:02) *
Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif

У нас в Тюмени все вытяжные частииз стали делают-зимних морозов многие пластиковые трубы просто не выдерживают.
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 24.12.2011, 22:31) *
Cергей значит вы предлагаете не заморачиваться и делать верхнюю вытяжную часть стояка К1 из ПВХ?

Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.
voda11
Сергей подскажите пожалуйста, где в нормах написано, что внутрянка должна быть только из полипропилена-ПП?
Вы имеете в виду требование СаНПиН, где написано что t в ГВС должна быть не ниже 60 градусов? А трубы ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов, т.к. принимают стоки 45 градусов. Вы это имеете в виду?
Serg Ivanov
Да.
voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2011, 15:29) *
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.


Подскажите пожалуйста.
Если дом жилой и канализационный стояк монтируется из ПВХ или ПП, то противопожарные муфты нужно ставить на каждом этаже под потолком? Даже если эти трубы проходят в сантехнической шахте?
В каком нормативном документе РФ написано что в жилом здании на каждом этаже нужно ставить противопожарную муфту если стояк монтируется из ПП или ПВХ?
Dmitry_vk
СП 40-107-2003 п.4.23. для канализации из ПП. Про потолок там ни слова.
В шахте у вас нет перекрытий, муфту лепить ни к чему.
С другой стороны, возможно распространение пламени из шахты по выпуску в квартитру
voda11
Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2012, 17:08) *
СП 40-107-2003 п.4.23. для канализации из ПП. Про потолок там ни слова.
В шахте у вас нет перекрытий, муфту лепить ни к чему.
С другой стороны, возможно распространение пламени из шахты по выпуску в квартитру


Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?
инж323
Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2012, 17:08) *
В шахте у вас нет перекрытий...

Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 15:29) *
Подскажите пожалуйста.
Если дом жилой и канализационный стояк монтируется из ПВХ или ПП, то противопожарные муфты нужно ставить на каждом этаже под потолком? Даже если эти трубы проходят в сантехнической шахте?
В каком нормативном документе РФ написано что в жилом здании на каждом этаже нужно ставить противопожарную муфту если стояк монтируется из ПП или ПВХ?

7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97, МСН 2.02-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 17:41) *
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97


Т.е. требовать заделку шахты между этажами и потом на каждом этаже под потолок ставить противопожарную муфту. Так?
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:22) *
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?

Если ограждающие конструкции шахты имеют нормируемый предел огнестойкости - то да. ИМХО, можно и с наружной..
voda11
Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН?
Какой номер действующего сейчас СаНПиНа в РФ?
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:51) *
Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН?
Какой номер действующего сейчас СаНПиНа в РФ?

Нет. Пока добежит до наружки - остынет на 10 градусов. Нет такого требования для наружки.
voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 17:57) *
Нет. Пока добежит до наружки - остынет на 10 градусов. Нет такого требования для наружки.

Cергей у меня следющая ситуация.
У меня жилой дом без подвала и стояк переходит в лежак. Лежак проходит под общественным коридором в канале. Длина лежака около 10м. Последний стояк подключается за 2 м перед выпуском.
Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб. А после 1 колодца уже из ПВХ Я прав или уже лежак можно монтировать из наружных труб ПВХ.
Как лучше сделать?
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 17:12) *
Cергей у меня следющая ситуация.
У меня жилой дом без подвала и стояк переходит в лежак. Лежак проходит под общественным коридором в канале. Длина лежака около 10м. Последний стояк подключается за 2 м перед выпуском.
Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб. А после 1 колодца уже из ПВХ Я прав или уже лежак можно монтировать из наружных труб ПВХ.
Как лучше сделать?

Нормы на внутрянку. Значит до первого колодца - ПП. Дальше что хотите. А к стати у Вас там горячий водопровод вообще есть? wink.gif
voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 18:23) *
Нормы на внутрянку. Значит до первого колодца - ПП. Дальше что хотите. А к стати у Вас там горячий водопровод вообще есть? wink.gif

Горячий водопровод есть.
А если канализация будет прокладываться под плитой основания здания, то она все равно будет относится к внутренней канализации и ее можно монтировать из ПП-труб для внутренней канализации?
Dmitry_vk
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:22) *
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?

Я так не делаю, т.к. с такой ситуацией не сталкивался.
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:46) *
Т.е. требовать заделку шахты между этажами и потом на каждом этаже под потолок ставить противопожарную муфту. Так?

Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 16:49) *
Если ограждающие конструкции шахты имеют нормируемый предел огнестойкости - то да. ИМХО, можно и с наружной..

Куда-то установить муфты необходимо, смотрите, какой вариант удобней.
Цитата(инж323 @ 11.1.2012, 16:40) *
Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.

В перекрытии для шахты предусматривается проем. Ни в чертежах, ни в натуре, ни в промышленности, ни в гражданском строительстве не встречал заделки проемов в перекрытиях внутри шахт. Может отстал от жизни smile.gif
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 17:28) *
А если канализация будет прокладываться под плитой основания здания, то она все равно будет относится к внутренней канализации и ее можно монтировать из ПП-труб для внутренней канализации?

До первого колодца - все внутрянка, со всеми вытекающими.
alexandrpjatkov
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 19:12) *
...Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб...

Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.
voda11
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.1.2012, 9:25) *
Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.

Предлагаю следующую схему монтажа
Лежак в канале монтируется из ПП-труб для внутренней канализации. На выпуске перехожу на ПП трубу для наружной канализации и тяну до 1 колодца. Так нормально?
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.1.2012, 9:25) *
Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.

rolleyes.gif А наружку из чего?

Цитата(voda11 @ 12.1.2012, 11:26) *
Предлагаю следующую схему монтажа
Лежак в канале монтируется из ПП-труб для внутренней канализации. На выпуске перехожу на ПП трубу для наружной канализации и тяну до 1 колодца. Так нормально?

Да
voda11
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2011, 15:29) *
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.

Cергей, но ведь ПП-труба боится ультрафиолета. Как с этим быть? Из какого материала выполнить вытяжную часть кроме металла и чугуна?
Может быть поставит в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=122 ВТ-6 по ГОСТ 539-80, но она напорная и дороже в 2 раза безнапорной Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80.
Или может быть поставить в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80, но она может провалиться и не встать хорошо в раструб манжеты.
Кто-нибудь делал асбестовые выпуска на кровлю? Можете поделится чертежом?
voda11
Нормально вообще делать вытяжную часть канализационного стояка из асбестовой трубы?
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 12.1.2012, 12:47) *
rolleyes.gif А наружку из чего?

От здания до первого колодца-чугун. дальше чаще всего (если зак. на другом не настаивает)-Прагма, Корсис или Polytron.
Serg Ivanov
Цитата(voda11 @ 12.1.2012, 12:57) *
Cергей, но ведь ПП-труба боится ультрафиолета. Как с этим быть? Из какого материала выполнить вытяжную часть кроме металла и чугуна?

Ну поставьте вытяжную часть из любой пластмассы не боящейся ультрафиолета.. Благо они стандартизированы по наружному диаметру и войдут в раструб.
Skorpion
Интересна оказалась дискуссия на счет обрезания вытяжки К1 заподлицо с кровлей. Но к такому решению надо подходить с осторожностью. Например, крыша невысоких зданий осенью заносится опавшей листвой, которая сводит на нет пропускную способность водосточных воронок. На кровле при ливне образуется озеро. Хорошо, если кровля не выдержит и обрушится под тяжестью воды - здесь мы, ВКашники не виноваты. Хуже, если вода устремляется к стоякам К1. О последствиях здесь говорилось. Часто от листвы страдают кровли промышленных цехов, имеющих как правило небольшую высоту.
инж323
Дабы понимание поднять , поднимитесь на кровлю и посмотрите свои трубы. как они выходят и как сопряжены с мягкой кровлей, и как в других местах мягкая кровля внахлест идет на ... в высоту вобщем.И такое сопряжение кровельщики длительными претензиями и скандалами вынуждены были принять- течет сопряжение часто. воронки К2 сопрягаются ж совсем по другому. И потом- а зачем такие расходы вод К2 в трубах К1, не в общесплавной канальи в городе, да и собственно и в общесплавной- в доме то она все одно раздельна и не дай бог чуть подзасорена труба.
fantomas1954
есть практика на вытяжную часть стояков, ту, что над кровлей, надевают изоляцию типа армафлекс и на все это надеваются асбоцементные патрубки D=150- 200мм. и никакого инея! Сам лазил на крышу проверял. Удорожает, согласен... Но работает!
kaktuzz
так и не разобралась заделываются ли проемы в шахтах или нет? а то ППМ некуда ставить если не заделываются
Serg Ivanov
Цитата(kaktuzz @ 15.5.2014, 11:04) *
так и не разобралась заделываются ли проемы в шахтах или нет? а то ППМ некуда ставить если не заделываются

Не заделываются если это шахта. Шахта сама должна иметь нормируемый предел огнестойкости. ИМХО.