gilepp
Если регулирование по конденсатной стороне, то здесь все как для горячей воды, т.е. 2 м/с подойдет. Но все это до клапана, а то, что после см. методику (вложенный файл).
Иванов Александр Евгеньевич
Спасибо большое.
Вопрос по поводу мей схемы: обратный клапан стоит на каждом т/о, но после него нет запорной арматуры => если один из них "полетит", нужно будет останавливать весь пар = нужно ли (обязательно ли (то что перестраховаться не мешает - понимаю, но $$$...<<<)) установисть задвижки или врде как "замена - секундное дело". И чем вообще грозит такая поломка, ведь противодавление в конденсатопроводе - атмосфера.
zeman
Уважаемый Александр Евгеньевич!
После таких вопросов как этот последний:
Цитата
Вопрос по поводу мей схемы: обратный клапан стоит на каждом т/о, но после него нет запорной арматуры =>
пропадает желание вообще Вам помогать. Потому что ответ на него Вам дал gilepp еще на первой странице:
Цитата
Обратные клапаны обычно ставят за конденсатоотводчиками (если они поплавковые) и перед ними, если они с перевернутым стаканом и так, чтобы их можно было отсечь вентилями. На схеме они вынесены вообще за узел отвода конденсата, так тоже можно, но сложнее обслуживать - если обратник сломается - Вам придется останавливать АТП полностью. Если бы обратник был в составе узла отвода конденсата, можно было просто пустить конденсат по байпасу и заниматься ремонтом.

Почему я это помню, хотя мне это не нужно, а Вы нет? mad.gif mad.gif mad.gif
Иванов Александр Евгеньевич
Встречался с заказчиком. Тот говорит, чтоб конденсат сливали всё таки в канализацию и даже (о горе мне) гл. инженер котельной хочет того же (меньше проблем по документам). Вот щас сижу и думаю сколько протянет регулирующий клапан, работая на кавитации. И пар от вскипания за клапаном: не запрет ли он систему отвода конденсата; поимёт ли, что ему в бак идти надо, а не в др. сторону? Но вроде с одной стороны у него будет 0.2 МПа (до клапана), а с другой 0.11 МПа (атмосфера+бак). Можно ли облегчить жизнь клапану приварив сразу после него отвод направленный вверх и далее конденсатопровод или это игрушки. :wacko:

Добавлено - 10:16
Zeman, извините плзз - голова уже кругом идет. Постараюсь быть внимательней. sad.gif
gilepp
Относительно того, что противодавление - атмосфера + бак и на счет обратников.
Вы же понимаете, что смысла в них нет, если все течет вниз и только. Если есть подъемы конденсата, то обратники нужны. Я не знаю где у Вас стоит бак. Если на том же уровне, что и т/о, то как я понимаю конденсатопровод будет подниматься вверх на высоту бака и заливаться в бак сверху. Значит подъем есть и обратники нужны.
Чтобы пар вторичного вскипание не запирал конденсатопровод, его расширяют (см. расчет конденсатопроводов), чтобы этот пар там "гасился" превращаясь в конденсат и спокойно мог течь дальше.
Вы боитесь, что будет такой момент, когда конденсат не сможет течь, т.к. впереди будет столб ? Почему ? Ведь у Вас всегда на него давит одно и тоже давление пара, которое больше, чем противодавление и это давление вытесняет конденсат. На больших нагрузках у Вас ничего не случится. А вот на малых например возникнет ситуация, когда т/о подтоплен, клапан почти закрыт и конденсат за ним стоит. Ну и что ? На то у Вас есть регулирующий клапан - температура воды начнет снижаться, клапан приоткроется и пар выдавит эту часть конденсата в бак. Не вижу препятствий для работы.
Честно говоря нет такого технического решения, которое одинаково применимо при всех возможных технических условий, а вот их то мы как я понимаю и не знаем точно.
Иванов Александр Евгеньевич
Cпасибо, Gilepp, всё таки спокойнее на душЕ становится, когда еще кто-то, кроме тебя самого аргументирует в положительную сторону.
ДЛЯ СПРАВКИ: звонил представителю производителя по рег. клапанам и говорю в лоб: "Хочу ваш клапан (VB2) поставить в такие условия, где после него вскипание будет - сколько, говорю, работать будет и будет ли вообще работать". "Нет проблем, на наш взгляд - ничего страшного, работать будет" - отвечают. Вот так. huh.gif
gilepp
Все верно.
Конденсатоотводчик кстати тоже самый настоящий клапан и работает в таких условиях он практически всегда и во многих случаях довольно догло, знаю случаи, когда к.о. с перевернутым стаканом трудился около 50 лет. И дело со вскипанием не в клапане, а в конденсатопроводе. Вообще думаю Вам волноваться не о чем - давление пара смешное и вскипания у Вас не много, если труба большая, то не почувствуете.
Иванов Александр Евгеньевич
Gilepp, подскажите пожалуйста: у меня пар приходит с коллектора котельной => мне нужно устанавливать колено-отстойник или можно делать вварку того же диаметра (Ду 20), что и выбранный конденсатоотводчик.

Добавлено - 08:34
А почему на перемычке по пару (для т/о - реле уровня) вы ставили именно медную трубку?
gilepp
Дренажи паропроводов лучше делать через колана-отстойники.
Вот если бы Вы хотели делать дренаж коллектора, то тогда бы отстойник не понадобился.

Добавлено - 08:38
Это неважно какую трубу - мы например сделали медную..., просто трудно найти трубу малого диаметра кроме медной.
Иванов Александр Евгеньевич
А насколько малого диаметра трубу брали? Т.е. Ду 15 - это уже много?
gilepp
3/8", это также нарисовано в картинке в соотщении от Aug 21 2006, 16:45.
Думаю, что 1/2" тоже годится.
Иванов Александр Евгеньевич
У меня коллектор такого вида:
Т.е. думал поставить конденсатоотводчики до вводной задвижки и на хвосте. В таком случае нужно колено-отстойник.
И ещё: насколько приемлимо расположение конденсатоотводчика перед вводной задвижкой, если узел учета стоит после нее (отбор всё таки, и уже в теплопункте)?
gilepp
Да, так и нужно. До задвижки через колено отстойник и на конце коллектора (не забудьте, что коллектор должен быть с уклоном в сторону конденсатоотводчика).
Иванов Александр Евгеньевич
А колено, если я правильно понял, должно быть не менее 700 мм?
gilepp
Да
Иванов Александр Евгеньевич
Вот дошел до вакуумника и задумался: исходя из каких параметров выбирается его Ду?
Подскажите плзз. И еще как он устанавливается: как предохранительный - без вентиля или все же с вентилем?
Иванов Александр Евгеньевич
А для установки реле уровня нужно варить какой-то сосуд, или такие комплектующие имеются?
gilepp
Вообще при конденсатном регулировании прерыватель вакуума можно не ставить, но если поставите хуже конечно не будет. Ограничивать ли его шаровым краном ? Это вопрос к тому кто и как будет обслуживать АТП. Если есть вероятность, что кто-нибудь кран закроет (а может быть даже снимет прерыватель), то этот кран не нужен. Однако он полезен, если например прерыватель потек и его надо заменить. В Вашем случае хватит Ду 1/2".

Те реле, которые мы ставим сосуд уже имеют - это моноблок. Если его нет, то конечно он нужен (если реле - поплавок).
Иванов Александр Евгеньевич
Здравствуйте.
Принципиально ли вваривать трубку именно сверху?
Иванов Александр Евгеньевич
Конденсатоотводчик так можно обвязать или по-другому лучше:
Иванов Александр Евгеньевич
вот
gilepp
Цитата
вот


Да, но если после к.о. будет подпор, то после него тоже кран нужен (между к.о. и тройником).

Цитата
Принципиально ли вваривать трубку именно сверху?


Думаю так или сбоку лучше - не будет возможности туда попадать конденсату и реле лишний раз не будет срабатывать. Но честно говоря по другому не пробовали :-)
Иванов Александр Евгеньевич
Gilepр, подскажите пожалуйста, предусматривают ли на паровой стороне спускной кран (для стравливания воздуха при пуске) или возух вытеснится паром.
Иванов Александр Евгеньевич
Все, нашел, нужно (для продувки)!
gilepp
Вообще этот процесс стараются автоматизировать и для этого ставят на вводе термостатический воздушник (см. катринку). Это не вода, где стравил и забыл - в паре всегда есть воздух и при конденсации он вместе в др. неконденсируемыми газами выделяется, поэтому иметь воздушник следует стараться иметь всегда. Это верно на пуске его будет много. Потом как Вы себе представляете стравливать пусковой воздух из например пара в 10 бар ? Я пробовал, мне не понравился этот процесс, уж лучше этим занимается воздушник - штука кстати недорогая по сравнению с тем же конденсатоотводчиком...
gilepp
Уважаемый Александр Евгеньевич !
Сообщите пожалуйста потом о результатах Вашей работы по этому объекту.
Иванов Александр Евгеньевич
Обязательно сообщу.
Интересно, по какому принципу работает этот воздушник (как предохранительный клапан чтоль?)
P.S.: то, что он термостатический я понял, но причем тут воздух?
gilepp
Принцип действия основан на разнице температур пара и воздуха, когда идет воздух, клапан открывается и стравливает его в атмосферу, как только начинает идти пар, клапан закрывается. Воздух действительно холоднее пара и поэтому от него довольно легко избавиться. В клапан встроен спирто- или газонаполненный сильфон (в зависимости от модели), который под действием температуры открывает/закрывает клапан. Воздушники ставят как на входах (в основном, чтобы стравить пусковой воздух), так и на выходах (чтобы удалять воздух в процессе работы) особенно в паровоздушных калориферах, гда конденсация пара происходит на большой площади поверхности, там воздуха бывает так много, что иногда он даже неуспевает отводится через конденсатоотводчик (особенно, если конденсатоотводчик с перевернутым стаканом, они хуже отводят воздух по сравнению с поплавковыми, в которые в большинстве случаев встроены точно такие же воздушники). Воздух хороший изолятор и он крайне вреден в теплообменниках, т.к. препятствует теплообмену.
zeman
Цитата
Воздух действительно холоднее пара и поэтому от него довольно легко избавиться.
Вот это вопрос еще, холоднее или нет. Когда первоначально идет вытеснение паром воздуха из паропровода - тогда понятно. А когда пар перемешался с воздухом - тогда температура не должна быть разной. У нас был противоположный случай - не могли вывести паровой прямоточный котел на параметры насыщения. Все время уходил в перегрев и блокировался котел. Потом разобрались, что дело в воздухе, который оставался в змеевике котла и быстро нагревался до температуры выше требуемой.
Мне самому не понятен принцип работы этой штуковины, но я понимаю, что если есть паро-воздушная смесь, то температура у нее одна.
Иванов Александр Евгеньевич
А по каким параметрам он выбирается?
gilepp
Да, я тоже задавал себе этот вопрос, правильно - температура должна быть как бы одна, но учтите, что в котле идет непрерывный подогрев, здесь все же идет только остывание. На пусках идет непрерывный поток воздуха со входа и выхода т/о, затем смесь (воздушник начинает "плеваться") и уже потом, когда идет один пар, он закрывается. Я эту картину наблюдаю часто. В процессе работы все аналогично - в калорифере идет процесс остывания, холодный воздух поднимается вверх и выходит через воздушник, а тот, который "проскакивает" далее, уходит либо через воздушный клапан конденсатототводчика, либо через отдельный воздушник.

Выбирается он просто - моделей не так много. Необходимо учесть максимальную температуру, на которую он рассчитан, чтобы не потек сильфон и диаметр и тип присоединения, направление потока выходящего воздуха (вверх или вбок). В подавляющем большинстве случаев подходит Ду 1/2".
Иванов Александр Евгеньевич
Т.е., если я правильно понял, он выбирается не по температуре пара?
Он открыт, когда среда холодная. А как только начинается нагрев (ну например 50 гр.С) - он закрывается. Примерно так?
Если так, то, мне представляется, нужно всё таки ставить и принудительную продувку (штуцер с крантиком), ведь, как заметил Zeman, в одном паропроводе, да еще и при таких скоростях, не может быть градации на "горячий" пар и "холодный" воздух.
gilepp
Обычно так не делают, но если сделаете, хуже конечно же не будет.
Вы же ставите воздушник не на магистральном паропроводе, а непосредственно перед т/о, к тому же в верхней точке.
Иванов Александр Евгеньевич
А это больше похоже на вакуумник или на воздушник?

Добавлено - 15:23
Ё-моё это ж трехходовик!!! bang.gif
gilepp
Да
Иванов Александр Евгеньевич
Не хотят ставить конденсатоотводчики с перевернутым стаканом т.к. они "тяжелые" (38 кг). Не посоветуете какие-нибудь другие (пусть даже с фильтром) полегче (и подешевле)?
Пропускная способность с 3-м запасом 4,9 т.
Иванов Александр Евгеньевич
Хотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фильтр или можно обойтись?
gilepp
Если честно, то я не понимаю в чем проблема... А теплообменники не тяжелые или вентили DN150 например ? Есть конденсатоотводчики с перевернутым стаканом на эту пропускную способность горизонтальные 32 кг и вертикальные (вход снизу, выход сверху) 21 кг. Они без встроенного фильтра. На эту пропускную способность легче, чем 20 кг не сыскать. Есть конденсатоотводчики с анкерными держателями, есть с "ногой", но я вообще не вижу здесь проблемы, они же не на фанерном полу будут стоять. На счет цен и пр. думаю эта информация не для этого форума.
zeman
Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Sep 7 2006, 14:40 )
Не хотят ставить конденсатоотводчики с перевернутым стаканом т.к. они "тяжелые" (38 кг). Не посоветуете какие-нибудь другие (пусть даже с фильтром) полегче (и подешевле)?
Пропускная способность с 3-м запасом 4,9 т.

Я так и знал, что этим все и закончится. Gilepp Вам помогал, помогал, а Вы даже его конденсатоотводчики не можете в проекте припихнуть, неблагодарный mad.gif Это смешно "тяжелые", "целых" 38 кг. Фундамент под них надо закладывать, да?
Ну, пожалуйста, ставьте конденсатоотводчик 45с15нж1, стоит в разы дешевле импортных. Только помните - сладость от дешевой покупки может быстро перебиться горечью от последствий. Фильтр надо, но он не поможет, все равно будут проскоки пара - такова конструция КО.
gilepp
Цитата
Хотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фильтр или можно обойтись?


1. Термодинамические конденсатоотводчики на теплообменные аппараты обычно не ставят.
2. Фильтр перед т/д конденсатоотводчиками нужен.
3. Если у Вас регулирование по конденсатной стороне, то как я Вам уже говорил, Вы можете вовсе обойтись без конденсатоотводчиков (см. сообщение, где говориться про термостат защиты от проскока пара).
4. Если они хотят, чтобы конденсатоотводчик работал, а не занимал место, создавая видимость, что все ОК, то пусть ставят поплавковый или со стаканом. Почитайте принцип действия т/д конденсатоотводчика.


Добавлено - 15:52
5. Я снимаю свой вопрос о том, что мне интересно как все это будет работать. Если ответственность за подобные решения несет Заказчик, то ему видимо это будет гораздо интереснее узнать :-)
gilepp
Можете показать заказчику этот конденсатоотводчик весом 99 кг, вес которого никого не смутил.
Иванов Александр Евгеньевич
Цитата(zeman @ Sep 7 2006, 15:44 )
Gilepp Вам помогал, помогал, а Вы даже его конденсатоотводчики не можете в проекте припихнуть, неблагодарный

Я так же подумал, что все дело в цене!
Они стоят на метровой высоте. Я говорю: "Ну разве метровая опора - проблема? Может цена в 10 тыс. руб. вас смущает?". Х...то его знает, чё они себе думают.

Уважаемый Zeman, будь моя воля, я б вообще свернул всё это дело. Я и сам в ужасе от их подхода. Я занял вообще рекомендательную позицию. Незнакомого человека я бы уе послал в пешее эротическое путешествие. Но тут другой случай. Пришел, посмотрел на их работу (монтаж) newconfus.gif - моё слабое сердце остановилось. "А мой проект-то смотрели???" - говорю. Перечислю увиденное: трубопроводы сильно заужены, отборы с коллектора пара на телообменник прямо снизу, многое оборудование из старого (стоявшего раньше (СССР)).
З.Ы.: терять уже нечего, исход известен, при пуске отойду в сторонку метров на 200 ph34r.gif.
Все претензии в мой адрес пресекаю на корню (а таковые уже имели место).

Спасибо за отзывчивость!
gilepp
... как-то довелось делать экспертизу проекта одного АТП. Так вот оказалось, что все паровая часть была выполнена по правилам водяной !!! Для примера сбросная труба предохранительного клапана была просто опущена вниз в пол ! Я только на мгновение представил все будет в маленьком помещении АТП, когда он бы сработал ! Там еще много было технических приколов подобного плана...