smail
Добрый день! Кто нибуь сталкивался с вентиляцией пескоструного участка автомастерской? Аппарат пескоструйный обычный - компрессор с баком для песка ( сухая пескоструйка). Вентиляция: Кратность-2. Подачу воздуха в верхнюю зону, а вытяжку из нижней на отм. 0,5 м от пола. Что можно установить для очистки от пыли внутри помещения, на улице нет возможности ( Мудрый заказчик категорически против, воспитывать не рекомендуется).
ИванФ
Цитата(smail @ 7.1.2012, 13:32) *
Добрый день! Кто нибуь сталкивался с вентиляцией пескоструного участка автомастерской? Аппарат пескоструйный обычный - компрессор с баком для песка ( сухая пескоструйка). Вентиляция: Кратность-2. Подачу воздуха в верхнюю зону, а вытяжку из нижней на отм. 0,5 м от пола. Что можно установить для очистки от пыли внутри помещения, на улице нет возможности ( Мудрый заказчик категорически против, воспитывать не рекомендуется).


Можете погуглить пескоструйную камеру КСО. В комплекте с ней идет фильтрующая установка кажется ПСП-24000. Выброс воздуха - в помещение, только вентилятор сильно шумит. Желаю удачи.
Нестор
Кратность 2 - очень мало. Не прижмете пыль к полу. Скорость воздуха в камере в вертикальной плоскости должна быть 1-1,5 м/с иначе ничего не получится.
Васильев
Про пескоструйные камеры хорошо рассказывал на лекциях и написал в своей книге Тертичник. Поищите в сети или на полках магазинов.