alexej_tgvЦитата
...какая арматура...
Если вас интересует тип арматуры, то тут скорее от региона зависит - у кого на что хватает денег или возможностей "раскрутить" инвестора. В Москве вся арматура шарового типа (за исключением временных байпасов), конкретный производитель зависит от выбора ПТО (как бы...) эксплуатирующей организации. KMC, Sital... Ronex & Klinger совсем редко на таких диаметрах - очень дорого. В прошлом году на одном из объектов пытались запроектировать (по желанию ТСО) 1200 Klinger, так отказались - вопрос 14млн. руб.
Цитата
В основном конечно интересуют бесканалки в ППУ (что за тип арматуры и как она устанавливается на сети)...
Вот, во вложениях, чертеж разработанный Мосинж'ем. Как раз перекрывает нижнюю границу Вашего вопроса)))) Бесканально шаровые краны диаметром 800 и больше я ни разу не применял, как правило это были сущ. камеры с установленными в них задвижками, интереса по их замене и перенос в землю ТСО не выдвигали. Мосфлоулайн в своём каталоге указывает максимальный диаметр предизолированного "шара" как 800-й, Ситал в своём каталоге бесканальный "шар" предлагает и 1000... Загадка... с предположениями.
Конструктивно узел с бесканальными "шарами" 800 и больше не будет отличаться от представленного примера 600-го "шара". Вопрос в том нужно ли это кому-нибудь из ТСО?