azatmen
Добрый день!!!

Есть один из проектов, где имеется около 20-ти камер с температурным режимом на +10. Мы хотим охлаждать воздух в помещении установкой воздухоохладителей, через которые будет протекать пропиленгликоль с температурой 0С, который охлаждается в испарителе холодильной машины. Для экономии электроэнергии в зимний период хотим установить дополнительный охладитель с вентиляторами на улице. Т.е. в случае когда температура на улице будет ниже -5С, то пропиленгликоль от потребителей в обход холодильной машины будет поступать в этот охладитель а затем опять к потребителям. Наименьшая температура в нашем регионе около -29С. Чтобы пропилен. раствор не замерз, его концентрация должна быть около 50%. Есть ли такие реализованные схемы? Целесообразно ли использовать 50%-ый раствор пропиленгликоля, т.к. у него низкая теплоемкость?
LordN
используйте промежуточный носитель для фрикулинга с то, а для СО используйте минимально допустимый безопасный процент.
azatmen
Цитата(LordN @ 18.2.2012, 17:19) *
используйте промежуточный носитель для фрикулинга с то, а для СО используйте минимально допустимый безопасный процент.


Расшифруйте, пожалуйста, по подробнее. "с то" - это с теплообменником? СО что такое? Есть образец гидравлической схемы?
LordN
то это теплообменник, со - система охлаждения.
Deduschka
Добрый день,всем. На мой взгляд слишком мудрено с поддержанием температуры в охлаждаемом помещении при Т наружного воздуха ниже этой температуры. Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения). Это будет на порядок эффективнее по расходу эл.энергии на единицу произведенного холода, чем использовать предложенное Вами решение.
vadim999
Цитата(Deduschka @ 10.8.2012, 14:59) *
Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения).


Не-а, ниизя, по тексту стартпоста "20 КАМЕР", "+10", при 5%% рециркуляции задохнутся все хомечки болотные, нафик.
vadim999
Цитата(Deduschka @ 10.8.2012, 14:59) *
Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения).


Правильное замечание (по сути). Автор, какие требования по воздухообмену (кратности вентиляции), ну и до кучи- по влажностному режиму в камерах. Спасибо.