Nasttya
Коллеги, помогите разобраться в следующей ситуации: имеется помещение с большими тепловыделениями - 61 кВт (электрощитовая). Расчётные параметры наружного воздуха в тёплый период плюс 23,3град., допустимая температура воздуха в помещении плюс 40 град. Имеется чиллер с параметрами воды 15/20 град. По какой методике можно подобрать фанкойл для данного помещения?
Alex_
У производителей фанкойлов есть таблицы холодопроизводительности для различных параметров.
У Вас получится несколько настенных "ящиков" почти метрового размера.
Вообще, температура от чиллера высока для таких мощностей. Температуру холодоносителя надо снижать.
виктор
Проще поставить миниприточки и дело с концом.

С уважением Виктор
narkom
Для таких производительностей лучше поставить прецизионники на воде, без подогрева и увлажнения.
Для подбора принять за основу средний температурный напор. Стандартные условия: вода 7/12, воздух 27/19,
LMTD получается 13,4С. Для воды 15/20 при таком LMTD можно ожидать параметры воздуха 35/27.
v-david
прецизионник в электрощитовой..... дверь пошире откройте и вентилятор посильнее (ИМХО)
виктор
Кто больше?)прецы...про влажность ни слова не было сказано - а она должна контроллироваться)))но мне кажется приточка с увлажнением должна обойтись дешевле.

С уважением Виктор