kapelka
Добрый день!!!
Есть существующее здание и в подвале решили сделать прачечную.
Вытяжку приходиться тянуть через улицу как показано на рисунке.
У меня такой вопрос? Можно ли вытяжку сделать как показано на рисунке не тянуть ее на крышу?
Зольников Михаил
Само слово "прачечная", своим смыслом уже тянет воздуховоды выше кровли.

Или предусмотреть очистку воздуха, которая может оказаться дороже самой системы вентиляции прачечной (если есть химчистка).

Наше СЭС заставило бы тянуть выше кровли.

Посмотрите - до окон совсем недалеко...
Сторона, где планируете тянуть воздуховод, фасадная? А боковая - фасадная или нет?
Там же есть место под воздуховод, если это не фасад.
Да: и выброс выше крофли Вам надо будет делать факельный, без "зонтика"...
kapelka
Большое спасибо за помощь!!!
Извиняюсь за поздний ответ. Будем делать.