Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетные параметры(почасовые) наружного воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SergeiRZN
Добрый день.
Может кто знает где найти данные по почасовым изменениям температуры воздуха по городам России?
Очень нужно.
tuguzak
Цитата(SergeiRZN @ 19.4.2012, 10:54) *
Добрый день.
Может кто знает где найти данные по почасовым изменениям температуры воздуха по городам России?
Очень нужно.


Хороший вопрос? - snip II-A.6-72.

Поделитесь с какой целью?

Пригодился этот СНиП в ходе знакомства с работой Марии Смотраковой (см.вложение), довелось с ней поработать вместе, она её сделала на базе одного производителя...думаю, что можно применять к любому)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


ЗЫ
Расчетный файл того самого производителя (см.070416) прикладываю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tuguzak
Цитата(tuguzak @ 19.4.2012, 13:52) *
...Расчетный файл того самого производителя (см.070416) прикладываю...


Его слегка модифицировал пару лет назад (см.100406) и для Питера сделал возможность расчета экономии холода для роторных регенераторов с комментариями по городам из СНиПа...сильно не ругайте - что вышло то вышло tomato.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

KVD
Есть еще сайт http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/...sht?country=176
SergeiRZN
Цитата(tuguzak @ 19.4.2012, 13:52) *
Хороший вопрос? - snip II-A.6-72.

Поделитесь с какой целью?

Пригодился этот СНиП в ходе знакомства с работой Марии Смотраковой (см.вложение), довелось с ней поработать вместе, она её сделала на базе одного производителя...думаю, что можно применять к любому)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


ЗЫ
Расчетный файл того самого производителя (см.070416) прикладываю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Хочу просчитать энергоэффективность для различных районов установки фрикулинга.

Цитата(KVD @ 20.4.2012, 9:54) *



Спасибо большое. Помогли.
tuguzak
Цитата(SergeiRZN @ 20.4.2012, 12:38) *
Хочу просчитать энергоэффективность для различных районов установки фрикулинга.


Считал, что если холод требуется круглогодично, то об энергоэффективности речь заводить нецелесообразно...может быть это спорно, но 3 года назад по заданию заказчика сделал проект на фрикулинге, а монтажники стали гнать типа он нафиг не нужен...неэффективно при наших Питерских зимах...и т.д.

В общем ЗАК сказал сделать и Т.Ч.К. - уже две зимы прошло и никаких нареканий, есть мысль навестить объект на предмет ведёт ли кто-нибудь мониторинг...)))
daddym
Цитата(tuguzak @ 21.4.2012, 17:28) *
Считал, что если холод требуется круглогодично, то об энергоэффективности речь заводить нецелесообразно...может быть это спорно, но 3 года назад по заданию заказчика сделал проект на фрикулинге, а монтажники стали гнать типа он нафиг не нужен...неэффективно при наших Питерских зимах...и т.д.

Как раз фрикулинг имеет смысл только для круглогодичного холода. Впрочем окупается он действительно не слишком быстро. К примеру льготный тариф весь фрикулинг вообще делает бессмысленным.
awlan
[quote name='tuguzak' date='19.4.2012, 18:52' post='761889']
Пригодился этот СНиП в ходе знакомства с работой Марии Смотраковой (см.вложение), довелось с ней поработать вместе, она её сделала на базе одного производителя...думаю, что можно применять к любому)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А я думаю, что расчеты произведены не корректно.
Годовой график потребления тепловой энергии называется графиком Россандера, и строится другим способом.
Тех
tuguzak можно пояснить:
в чем разница "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" в столюцах "С" и "F" ?
"С"-без утилизации "F"- с утилизацией ?

И уточнить значение фраз: "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" и "Затраты энергии при прямоточной системе, кВт*ч".
tuguzak
Цитата(Тех @ 30.11.2012, 11:00) *
tuguzak можно пояснить:
в чем разница "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" в столюцах "С" и "F" ?
"С"-без утилизации "F"- с утилизацией ?

И уточнить значение фраз: "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" и "Затраты энергии при прямоточной системе, кВт*ч".


В столбике "С" - Расход теплоты на нагрев в калорифере (при прямоточной системе)
В столбике "F" - Расход холода при прямоточной системе (на водяном воздухоохладителе)

Cогласен, не внимательно обошёлся с названиями столбиков. Предназначение расчетов обозначил интуитивнопонятным цветом (синий=холод, красноватый=тепло)... wink.gif

Полагаю "кВт*ч" не вызывает вопросов, а расчеты для холода проводил по исходным данным представленным в столбцах "Х-АР" и с формулами на вкладке "Справочные данные" (см. источник С.О.К-07/2004).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.