В проектной схеме чиллер с промежуточным контуром. В первичном контуре гликолевая смесь +2/+7 (требуется для осущения воздуха в вент установках), во вторичном вода +7/+12. Вопрос - возможно ли замерзание воды во вторичном контуре т.к. температура подачи первичного +2 вряд ли постоянная и при падении меньше 0 не замерзнет теплообменик??
вода замерзает при -0, если Ваш чилер гликоль не переморозит, то не замерзнет. По-моему это банально. Другой вопрос, если Вы там на зиму драйкулерок прицепите...