WasserWolf
Не подскажете, как по правилам надо обеспечить заделку зазоров между воздуховодом компенсации ДУ пересекающим перегородку с пределом огнестойкости EI150 через отверстие в этой перегородке (два слоя кирпича) чтобы сохранить указанную степень огнестойкости перегородки?

Планировал сделать так - заложить зазор противопожарной изоляцией Rockwool WIRED MAT 80, оставив свободным примерно 40-50мм с каждого края, уплотнить щели с помощью противопожарной пены (с неизвестной степенью огнестойкости), края заштукатурить цементной штукатуркой.

Но насколько это правильно и какая будет степень огнестойкости заделки наших зазоров - незнаю...

P.S.: Воздуховоды будут класса П с противопожарной изоляцией Rockwool WIRED MAT_80 60мм.
osy3
Как то были на презентации возуховодов "Провенто", там как раз рассказывали как надо проходить данные места. Там же был уважаемый Колчев Б.Б., так же рассказывали, и показывали на фотографиях, что происходит с воздуховодом, который неправильно заизолирован огнез.покрытием.

вот скан из каталга "Провенто", не знаю, на сколько он вам поможет:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

думаю, это и в каком либо ГОСТе прописано.