Цитата(Vasiliy @ 12.8.2008, 14:02) [snapback]281387[/snapback]
Ну да, ну да, забыл я про эту экзотику

Чего это "экзотика" то? У Newron-System тоже есть.
Клац-клац.
Я к тому что часто ты это ставишь? Вот!
подскажите у линейки Honeywell есть электросчетчики, не могу найти никакой информации по этому поводу
Подключаю к сети два счетчика DELTA.
Вставляю в Lonmaker один счетчик, все мониторится (через браузер).
Вставляю в Lonmaker второй счетчик, после этого перестают мониториться значения на обеих счетчиках.
Есть ли опыт использования нескольких счетчиков в одном проекте и вывода данных из них через OPC.
Опыт есть, если идет речь про АВВ DeltaPlus. Несколько "глючный" девайс.
2 счетчика точно работают совместно.
Да я использую счетчики ABB DELTA PLUS.
Теперь следующая картина. В проекте оба счетчика мониторятся через браузер. Все Ок.
Вставляю переменную потребления (например) в OPC server (использую IPLONGATE).
Эта переменная перестает мониторится в браузере Лонмэйкера и соответственнно в OPC не изменяется (в настройках "poling" OPC servera установлена галочка "LNS poling" 2 sec).
Если в настройках OPC servera установить галочку "manual" все работает!!!, но только при запущенном Лонмэйкере.
При закрытии Лонмэйкера в OPC значения переменной не изменяются.
2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали?
Проблема известная

При использовании IPLONGATE ставьте "Binding to host" и "OPC Polling". Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу. В этом есть первый "полуглюк".
Цитата(Alex1qaz @ 8.1.2009, 11:52) [snapback]336138[/snapback]
2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали?
OPC от Newron System
http://www.newron-system.com/index.php?Pag...mp;Prod=nlopcte
Alex1qaz
11.1.2009, 10:03
При установке "OPC Polling" все работает (в проекте 18 переменных опрашивается этим способом с периодом 20 сек.).
IPLONGATE "тормозить" начал, окна очень долго открываются.
ggg__ggg
11.1.2009, 11:59
Есть еще вариант - пропишите виртуальный блок на сетевом интерфейсе и пробиндите туда переменные от DeltaPlus/ технология описана в документации на IPLONGATE. Но вообще-то девайс все равно "глючный" !!!!!
Alex1qaz
11.1.2009, 12:19
Описание биндинг в доках на i.Lon а не IPLONGATE?
ggg__ggg
11.1.2009, 12:37
Именно IPLONGATE
Alex1qaz
11.1.2009, 14:59
В хелпе не нашел этого, на who-ing.de тоже.
Вы документ не отправите (в личку) или ссылку киньте?
(safronovaaaa(собака)mail.ru)
ggg__ggg
11.1.2009, 16:31
Откройте тестовые примеры time2lon и bsp_1. В документации на LonMaker прочитайте про виртуальные блоки. А вообще-то создайте виртуальный блок для сетевого интерфейса, а там понятно (ну, почти понятно

) все сразу.
Alex1qaz
12.1.2009, 12:43
Спасибо за помощь
ggg__ggg
12.1.2009, 15:30
to Alex1gaz
Всегда пожалуйста
Цитата(ggg__ggg @ 8.1.2009, 12:21) [snapback]336148[/snapback]
...Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу...
Неужели и у него тоже

Коллеги, не можете посмотреть, у кого есть доступ к телу счетчика, стоит flag [Polled] на nvoSNVTs?
От себя могу добавить цитату из
Neuron C Programmer’s Guide :
Network Variable Modifiers The following optional modifiers can be included in the declaration of each network variable:
...
Polled Specifies that
the value of the output network variable is to be sent only in response to a poll request from a device that reads this network variable. When this keyword is omitted, the value is propagated over the network every time the variable is assigned a value. (However, any reader device can always poll the outputs of writer devices to which it is connected, whether or not the output is declared as polled.)
...
--
Спасибо.
Существуют ли вообще решения счетчиков отечественного производителя с Lon-интерфейсом???
Господа, кто сталкивался с DeltaPlus
удалось ли Вам разгадать предназначение переменных nvoInputState, nvoStoredState, nviClrStdState, nviOutput, nvoOutputFb? и с чем их едят?
--
Спасибо!