dina2305
23.10.2012, 9:06
Скажите пожалуйста,если по снипу нужно на здание 2 струи по 5 л/с. при том здание производственное и по нормам в производственных и общественных зданиях с расчетным числом струй на внутреннее пожаротушение две и более каждая точка помещения должна орошаться двумя струями (по одной струе из двух соседних стояков), в жилых зданиях разрешается подавать две струи из одного стояка. Разясните пожалуйста-я запуталась- мне можно делать одну магистраль,а от нее опуски с установкой двух отдельных пожарных шкафов? или нужно прокладывать два параллельных трубопровода,с подводом от каждой трубы к шкафу.простите за кучу букв...Для наглядности прикреплю пример-там два трубопровода-можно ли в данном случае эти два-заменить на один,но большим сечением?
aminopower
23.10.2012, 18:02
Цитата(dina2305 @ 23.10.2012, 10:06)

можно ли в данном случае эти два-заменить на один,но большим сечением?
Не можно, а нужно.
Водяной
24.10.2012, 11:25
если меньше 12 ПК, то ввод один, сеть тупиковая...
т.е. можно одну магистраль и от неё опуск к каждому ПК.
PS: вопрос , в-принципе, спорный...т.к. п.6.12 противоречит п.9.1
aminopower
24.10.2012, 13:44
Цитата(Водяной @ 24.10.2012, 12:25)

т.к. п.6.12 противоречит п.9.1
А в чем противоречие?