Dimmicq
Ребят, я новичок в пожаротушении, поэтому прошу снисхождения к моему вопросу...
По СП 10 определяется количество струй и их объем для любой точки пожара в пожарном отсеке... Определено ли где-то как правильно располагать ПК и можно ли использовать сдвоенный ПК, чтоб добиться нужного кол-ва струй или же необходимо использовать только одинарные ПК... Вопрос вот в чем, что если пожар возникнет возле сдвоенного ПК, то чем его тогда тушить? Понятно, что если пожар возникнет у одинарного ПК, то его можно будет тушить второй струей. Заранее спасибо
Михаил I
Ответы на вопросы есть в СП10.
Dimmicq
Там конечно написано много (в 10 СП)... не понятно по поводу следующее... если пожарный водопровод совмещен со спринклерной установкой, то что следует принимать за стояк, на который идетт ссылка в п 4.1.12, если там стояков как таковых нет....
п4.1.12..... в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
У меня просто ПК сдвоенные.... их за один и тотже ПК считать или за разные???
aminopower
Цитата(Dimmicq @ 2.12.2012, 22:52) *
У меня просто ПК сдвоенные.... их за один и тотже ПК считать или за разные???

Схему приложите.
Young
Это вечная тема, как же организовывать систему АПТ с количеством ПК более 12...
Sindarkon
Dimmicq
При совмещёнке АПТ+ВПВ учитывать стояки действительно не получится. Это требование для раздельных систем.
На Вашем месте я бы отказался от спаренных кранов - так надёжнее.

Young
Цитата
как же организовывать систему АПТ с количеством ПК более 12...

Тут-то какие проблемы?
Young
Цитата(Sindarkon @ 4.12.2012, 13:20) *
Dimmicq
При совмещёнке АПТ+ВПВ учитывать стояки действительно не получится. Это требование для раздельных систем.
На Вашем месте я бы отказался от спаренных кранов - так надёжнее.

Young

Тут-то какие проблемы?

да как какие, я вот на вскидку помню, что было две-три мега-темы с холиварами как это делать правильно и как минимум пара статей на фаерспринклере.
Sindarkon
Пару тем с обсуждениями помню. Статей не помню.
К тому же всё, вроде, решили в итоге.
Young
Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 9:32) *
Пару тем с обсуждениями помню. Статей не помню.
К тому же всё, вроде, решили в итоге.

http://firesprinkler.ru/dmdocuments/err-proekt.pdf
а что решили, не напомните? я что-то запамятовал.
Sindarkon
А, вспомнил статью. Тогда да, ничего не решили. Я со статьёй не согласен. smile.gif
Young
Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 11:09) *
А, вспомнил статью. Тогда да, ничего не решили.

вооот! biggrin.gif яж говорю, вечная тема ))
Serg Ivanov
Цитата(Dimmicq @ 2.12.2012, 14:36) *
Ребят, я новичок в пожаротушении, поэтому прошу снисхождения к моему вопросу...

Эта тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35843 чем новичка не устроила?
Зачем новую открывать?