Здравствуйте.
СП8 п.4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории по-
селений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хо-
зяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Прим е ч ания:
1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водо-
емов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход
воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов
с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2,
Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного
водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;


Получается, что по данному пункту можно тушить практически все производственные здания из водоемов и резервуаров!

Согласно СНиП 2.04.02-84* 2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
- населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
- отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
- зданий объемом св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
- производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;


СНиП говорит, что не более 10л/с?
Sindarkon
Вы пользуетесь устаревшей версией СП8.
nagaklin
Доброго времени суток, коллеги!предварительно прошерстил все соответствующие сп и снип, чётких ответов не нашёл(( поясните мне некоторые моменты, пожалуйста
Вот план с сетями наружного противопожарного водоснабжения. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Источник - два резервуара по 100м3
Для забора воды из пожарных резервуаров предусмотрены приемные колодцы В2-2, В2-4 d1500 мм глубиной 3,5 м.
На соединительных трубопроводах перед приемными колодцами устанавливаются колодцы В2-1, В2-3 с задвижками, штурвал которых выведен под крышку люка
Резервуары выполнены по ТП №901-4-58.83Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А это замечания экспертизы:
1)Предусмотреть независимое включение и отключение противопожарных резервуаров, перемычку с отключающей арматурой между резервуарами.;
2) не ясен механизм опорожнения резервуара. Дать необходимые пояснения;
-Первый момент - по включению выключению пожарных резервуаров, я полагал что это выполняется с помощью колодцев В1, В3 и вполне независимо.
Перемычка с отключающей арматурой между резервуарами (Переливной трубопровод????тогда СП 8.13130.2009 п.9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.)
-механизм опорожнения??засунул шланг и откачал через камеру резервуара - в моём представлении
Sindarkon
Интересное решение. Т.е. когда в одном резервуаре вода кончится, пожарный расчёт должен бежать к другому колодцу? Логика - ок.

Переливной трубопровод - трубопровод для предотвращения переполнения резервуара. От Вас же требуют перепускной трубопровод.

Цитата
засунул шланг и откачал через камеру резервуара - в моём представлении

Вы ведь написали об этом в проекте?
nagaklin
проект у мне дали на дорабатку и исправление замечаний, механизм опорожнения резервуаров там описан не был