gazkom
Ну вот, за меня уже практически все и сказали wink.gif
Всем мерси, особливо Татьяне wink.gif
Добавлю лишь одно, чтоб наиболее эффективно использовать ИК-панели, поставьте несколько дистритификаторов, и будет вам полное счастье, и заткнете рот всем кто кричит что под потолком теплее чем внизу. Стоят они копейки. И кстати, в летний-жаркий период от них тоже помощь будет wink.gif

По температуре. Сейчас в цехах чуть больше +18, зябко там, прохладно...
Как то мне подобную претензию заявили на совещании одного из заводов.
На мой вопрос:
- а Вы не пробовали одеть требуемую по ТБ спец.одежду и начать работать на работе? Или вы в цех как на пляж приходите?
Оппонент сконфузился сильно, но адекватного ответа не нашел.
Уже 8 лет работает там более 200 штук ИК-нагревателей и 10 генераторов теплого воздуха, и не мерзнут wink.gif

Цитата(biver @ 16.10.2014, 21:02) *
А почему бы вам не отопить ваш цех водяным панельно-лучистым отоплением, панели разместите под потолком, а вентиляцию цеха сделать на 1кр, на мой взгляд будет вполне нормально решение и не будет у вас перегрева верхний зоны помещения.

В таких производствах и 0,5 вполне достаточно
gazkom
Еще одно замечание
Где то промелькнуло типа "выход воздуха затянем сеткой" - полная фиготень, выпускать воздушный поток необходимо с помощью жалюзей, желательно регулируемых, поток воздуха должен быть контролируемым, а не абы как.
Вообще, я бы не рекомендовал заниматься "самолечением" в производственных цехах. Понятно, что у многих либо нет денег на проектную компанию, либо просто жаба давит. Но можно ведь нанять специалиста-консультанта, обойдется не дорого, а многих ошибок вы избежите. Особенно это касается правильного распределения воздушных потоков, расчета сечений и сужений-расширений коробов, и т.п., в больших производственных корпусах.
Скупой платит дважды (с) Народная мудрость - которая в энергетике становится все актуальнее и актуальнее.
MD_
Для Татьяны Удальцовой. В своих сообщения я веду речь о воздушном отоплении, вентиляция затронута вскользь. Тем более про кратность вентиляции ничего не говорил.
biver'у. У нас помещение высотой метров девять, нижний пояс фермы метров шесть. Размещать что-то там на верху, а тем более с водой, однозначно нет.
gazkom'у. Подскажите, на вскидку, сколько нужно панелей и какого размера на 700 кВт.
Еще раз про температурный режим. Вы видели как работают операторы станков с ПУ, или просто фрезеровщики/токари или слесари МСР. Крутить лимбы или нажимать кнопочки много тепла не выделишь. И кроме спецовки люди поддевают еще легкие свитера, в фуфайках им работать не положено. Да еще с металлом работают, который не всегда сухой и теплый.


Цитата(gazkom @ 16.10.2014, 20:12) *
Вообще, я бы не рекомендовал заниматься "самолечением" в производственных цехах. Понятно, что у многих либо нет денег на проектную компанию, либо просто жаба давит. Но можно ведь нанять специалиста-консультанта, обойдется не дорого, а многих ошибок вы избежите. Особенно это касается правильного распределения воздушных потоков, расчета сечений и сужений-расширений коробов, и т.п., в больших производственных корпусах.

В том то и беда, много кто работал на нашей фабрике, и монтажники и проектировщики. Аж за голову хватаешься иной раз от того что насчитаю и запроектируют. По этому и приходится самим во все вникать.
biver
Цитата(gazkom @ 16.10.2014, 20:56) *
В таких производствах и 0,5 вполне достаточно

Возможно, спорить не буду количества вредностей, избытков тепла и влаги не знаю.
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 21:31) *
biver'у. У нас помещение высотой метров девять, нижний пояс фермы метров шесть. Размещать что-то там на верху, а тем более с водой, однозначно нет.


Высота 9м не проблема, можно крепиться и к фермам на высоте 6м, размещали в ремонтных цехах и ангарах для самолетов высотой 25-30м и не каких проблем не возникало. Дело ваше, как говориться хозяин барин.
gazkom
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 23:31) *
Для Татьяны Удальцовой. В своих сообщения я веду речь о воздушном отоплении, вентиляция затронута вскользь. Тем более про кратность вентиляции ничего не говорил...

Говорил о 150 тыс. при объеме здания в 29 тыс, это еще круче. А вентиляцию считать надо по любому.
Может вы не заметили, но раздел проекта так и называются ОВ - Отопление и вентиляция - они как сиамские близнецы, не могут быть друг без друга. К несчастью производственники этого зачастую не понимают, делают только "О" а типа "В" "потом как нить", "может быть", или вообще "перебьются" и в итоге получают головную боль, а финансирование уже тю тю. А вспоминают об этом как правило летом...

Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 23:31) *
... У нас помещение высотой метров девять, нижний пояс фермы метров шесть. Размещать что-то там на верху, а тем более с водой, однозначно нет...

Обычная косность боязливых и зациклившихся на дедовских методах. В музеях с экспонатами огромной ценности не боятся.
А разместить можно и на 9 м и на 6 м, надо по ситуации оценивать.
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 23:31) *
gazkom'у. Подскажите, на вскидку, сколько нужно панелей и какого размера на 700 кВт.

Гадания на кофейной гуще не мой конек, надо знать все характеристики здания, технологию и т.д., а это уже работа...
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 23:31) *
Еще раз про температурный режим. Вы видели как работают операторы станков с ПУ, или просто фрезеровщики/токари или слесари МСР.

Не поверите, сам когда то токарем работал wink.gif
Да и все, что касается производства, на этом меня не поймать, не пытайтесь wink.gif, я практик, не теоретик
Да и не обучен обсуждать то, в чем не петрю wink.gif
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 23:31) *
В том то и беда, много кто работал на нашей фабрике, и монтажники и проектировщики. Аж за голову хватаешься иной раз от того что насчитают и запроектируют. По этому и приходится самим во все вникать.

Ну, тут я ничего сказать не могу, не знаю, с кем общались, может просто вы решили, что умнее их, и они все делают неправильно, и пытаются развести вас на бабки, впаривают вам то, чего вам и не надо вовсе.
Или пригласили таких, кто умеет только на бабки разводить.
Потому здесь важен так сказать портфолио проектанта, или консультанта.
Большая проблема производственников, что они считают себя круче всех, и знают больше всех. А проектанты, это типа так - фигня на палочке, теоретики оторванные от практики.
Как многие высказываются - "а че там делать то, нарисовал картинок, а слупил кучу бабок".
Сталкиваюсь с такими постоянно.
Это беда всех нас, почему то большинство из нас считает, что только наш труд ценен, а остальные только и делают, что пытаются развести нас на бабки. "Вот наша работа, это да, это сложная и дорогая, а вот ихняя, это так, мелочи и стоит задаром"
А тем временем, проектирование системы ОВиК в пром. цехах, куда сложнее и требует куда большего профессионализма, чем вам кажется.
Потому здесь важен так сказать портфолио проектанта, или консультанта.
GarryRU
Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 21:31) *
biver'у. У нас помещение высотой метров девять, нижний пояс фермы метров шесть. Размещать что-то там на верху, а тем более с водой, однозначно нет.


В-принципе, Вам уже ответили на это, но промолчать - сил нет smile.gif

Водяные потолочные панели предназначены специально для таких высот, как вы описали.
Их только "там на верху" и можно размещать.

Что Вас пугает не совсем понятно, так они работают на именно такой и еще гораздо большей высоте на сотнях объектов в России - от производств до детских спортивных сооружений и цехов с высокоточным производством.
Уж поверьте, требования по безопасности в детских учреждениях всяко строже, чем где бы то ни было ещё.

Цитата(MD_ @ 16.10.2014, 21:31) *
gazkom'у. Подскажите, на вскидку, сколько нужно панелей и какого размера на 700 кВт.


Эта информация Вам мало что даст, тем более, если "на вскидку".
Заполняйте опросный лист из приложения к этому сообщению, присылайте на электронный адрес из моих контактов и я вас сориентирую по количеству и стоимости панелей.

MD_
Мое нежелание размещать оборудование высоко обусловненно последующими трудностями в отслуживании и ремонте. Площадь пола будет занята станочным парком и сопутсвующей инфраструктурой. Ставить там леса проблематично, подъемник не везде проедет. Эти панели надо будет протирать от эмульсии и масла и всего того что на них налипнет, переодически соединения будут течь, воздухоотводчики плеваться, а если на оборудование вода потечет... Пока преимущест не вижу.
Нашел статью Д. Лосева о сравнении воздушного и лучистого отопления: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=38864
Позновательно.


GarryRU, спасибо за предложение, но я не сумел найти Ваш адрес электропочты, а через форум приложения не цепляются.
GarryRU
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
Мое нежелание размещать оборудование высоко обусловненно последующими трудностями в отслуживании и ремонте. Площадь пола будет занята станочным парком и сопутсвующей инфраструктурой. Ставить там леса проблематично, подъемник не везде проедет.


А у вас на высоте панелей, кроме них, не будет никакого оборудования, требующего обслуживания? smile.gif
Освещение, пожарная сигнализация, вентиляция? smile.gif

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
Эти панели надо будет протирать от эмульсии и масла и всего того что на них налипнет,


Зачем, если не секрет? smile.gif
Вы, например, фермы планируете от пыли и грязи протирать? Если нет, то и панели в этом не нуждаются.

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
переодически соединения будут течь


Панели соединяются пресс-фитингами, протечки исключены.
Повторюсь, панели уже применяются и в детских спортивных сооружениях и на высокоточных производствах. Их безопасность проверена и сомнений не вызывает.

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
воздухоотводчики плеваться,


Удаление воздуха рекомендуется делать централизованно, на стояке.
Как раз для удобства обслуживания.

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
а если на оборудование вода потечет...


Такое может случиться (пока еще ни разу не случалось, за 12 лет применения, но может, конечно) в случае, например, брака трубы.
Но даже в этом случае это будет не фонтан, а капельное вытекание, которое по небольшому уклону, применяемому при монтаже панелей для удобства опорожнения, медленно покапает к краю панели и будет там печально капать, с одной стороны сигнализируя о проблеме, а с другой не нанося никакого ущерба.

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 13:46) *
GarryRU, спасибо за предложение, но я не сумел найти Ваш адрес электропочты, а через форум приложения не цепляются.


Сейчас отправлю Вам адрес в личном сообщении.
MD_
GarryRU.
Если применять такие панели, то их нужно подвешивать внутри ферм, так как ниже ходит кран-балка. Там же будет и пожарка и вентиляция и освещение.
А протирать их нужно, как мне думается, для того чтобы загрязнения не мешали ИК излучению. А во время резания СОЖ "столбом стоит". И на панельках через какоето время борода наростет.
GarryRU
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 17:18) *
GarryRU.
Если применять такие панели, то их нужно подвешивать внутри ферм, так как ниже ходит кран-балка. Там же будет и пожарка и вентиляция и освещение.


Ну, панели вещь такая, что в плане расположения они достаточно гибкие.
В том смысле, что, если надо внутри ферм, можно внутри ферм.
Я Вам ссылку прислал на альбом с объектами, там можно увидеть совершенно разные примеры.

Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 17:18) *
А протирать их нужно, как мне думается, для того чтобы загрязнения не мешали ИК излучению.


Поверьте, я бывал на разных объектах с панелями - от школьных спортивных залов до предприятий по обработке металлоконструкций.
Так вот, нигде их никто не протирает, ни в России, ни в Европе smile.gif
jota
Цитата(GarryRU @ 19.10.2014, 17:45) *
Так вот, нигде их никто не протирает, ни в России, ни в Европе smile.gif

Пыль оседает сверху ... снизу не оседает, если не смазать.....
это не только панели, а всё.... - закон природы, фундаментальный.
gazkom
гы wink.gif
такое ощущение, что все, гуртом уговаривают. "Лысый пей, лысый пей ..." biggrin.gif
MD_ По крайней мере четверо из обсуждающих, профессионалы. Этого мало?
MD_
Отошли мы далеко от темы.
Подытожим:
Есть производственное помещение мех. обработки, площадь в плане 54 (три пролета по 18) х 60 (пять пролетов по 12), в каркасно-панельном здании, с переменной высотой от 6 до 9 м.
В помещении планируется центральное воздушное отопление и приточно-вытяжная вентиляция.
Приточная вентиляция в размере 1 крат, отдельная система.
Вытяжная система крышниками.
Отопление рециркуляционными установками, забор воздуха из верхней зоны, подача непосредственно в рабочую зону, 1-1,5 от уровня пола. Для выравнивания температуры по высоте установлены дестратификаторы, вдали от постоянных рабочих мест. Под окнами радиаторы.
Минимальная температура воздуха в помещении в холодный период +18, подача воздуха на отопление +60, кратность по воздушному отоплении ~3.

Будет ли работать такая система отопление? Что не учтено?

Это не проект, а мысли в слух.
Проект будут делать специально обученные люди.
Татьяна Удальцова
Цитата
подача воздуха на отопление +60, кратность по воздушному отоплении ~3.

Будет ли работать такая система отопление? Что не учтено?

Это не проект, а мысли в слух.

Не мысли вслух должны быть, а расчет. При +60 воздух непременно всплывет и дестрафикаторы не помогут. Перегревать при воздушном отоплении воздх можно примерно до 15 градусов, более точно определяется расчетом с учетом типа подачи воздуха и расстановки агрегатов.

Выбираете самый неэкономичный вариант. Про "а вдруг потечет" рассуждали 30 лет назад. С тех пор убедились, что ничего не течет.
biver
Подавать 60град да еще в рабочую зону, жесть, вам правильно сказали не более 15град перегрев, да и всплывать ваш воздух будет достаточно быстро. Высокие температуры подачи возможны лишь кратковременно, например на режим натопа и то считать надо воздухораспределение и при этом все равно он будет всплывать. Вам предложили хорошее эффективное решение и получается, что вас все уговаривают, а вы не в какую. Если следовать, вашей логике, то любую систему водяного отопления может прорвать и получается топить надо все электричеством или воздушным отоплением. Ну раз уж вы хотите воздушное отопление то 60град это перебор, да и раздавать на уровне 1-1,5м такой воздух не очень, снижайте температуру приточного воздуха и почему вы хотите топить вентиляцией, а не тепловентиляторами установив их на уровне 4м. Но все же панельно-лучистое отопление гораздо лучше и комфортнее, чем воздушное, да и протечки могут быть только, если монтаж кривой.
MD_
Уважаемые участники дискуссии, мне необходима простая и надежная система отопления. Скептицизм мой основан на том, что все что последнее время нам не предлагали, при ближайшем рассмотрении оказывалось, как бы это по мягче сказать - ерундой. Один "коррунд" чего стоит. И до сих пор его втюхивают, да еще проектировщики его закладывают при утеплении зданий.
С тепловентиляторами имеем дело, установлены в соседних цехах. Толи не правильно их подобрали, толи еще что, но не включают их рабочие, холодно от них. Их включают только летом, чтоб воздух пошевелить. Да и зарастают они быстро, раз в квартал чистим их, а процедура эта жутко грязная, удовольствия мало.
До этого писал, что воздух на отопление будет подаваться +40, так заклевали, что кратность как в операционной.
А про то что потечет, так это точно. Потому что монтажников найдут подешевле, те на материалах еще сэкономят, беда будет.

На счет панельно-лучистого отопления конечно подумаем еще.
GarryRU
Цитата(MD_ @ 20.10.2014, 10:39) *
А про то что потечет, так это точно. Потому что монтажников найдут подешевле, те на материалах еще сэкономят, беда будет.


Для соединения панелей применяются специальные пресс-фитинги для металла.
Вот такие - http://www.megastroymarket.ru/photo/shema-geberit1.png

Даже дешевые и криворукие монтажники не смогут сделать текущее соединение.
Такое соединение можно только пропустить, что будет видно при первой же опрессовке системы и устраняется сразу же.
А если соединение сделано, оно абсолютно надежно.
gazkom
гы :-)
потечет, не потечет, наймут криворуких монтажников, на материалах сэкономят... и т.д. и т.п.
Тогда к нам то какие претензии?
Вы спросили, мы порекомендовали, на наш взгляд правильное решение.
Что за детский сад то? Завтра мы же ещи и виноватыми будем.
MD_
gazkom, успокойтесь, к вам никаких претензий. Не было и быть не может.
gazkom
Цитата(MD_ @ 20.10.2014, 20:03) *
gazkom, успокойтесь, к вам никаких претензий. Не было и быть не может.

гы :-)
Я спокоен как тумбочка. Смешно становится, от ваших гаданий на ромашке wink.gif
profi59
Задача совершенно простая.
Оптимально сочетание лучистого и воздушного отопления.
Воздухообмен на уровне 1 крат может быть обусловлен только выделением соответствующих вредностей.
По затратам самое оптимальное использование ГИИ и ГВН.
Поддержание температуры с точностью до 1 градуса и снижение температуры в нерабочее время.
Если выжеляется большое количество эмульсии, то ее нужно улавливать.
Это не только снизит нагрузку на вентиляцию, но и вернет эмульсию в цикл.
rinat_r
Доброго всем времени суток! Занимаемся монтажом систем вентиляции, есть СРО на данные работы, сейчас попался проект по ОВ в котором есть пару воздушных завес и приточка с газовыми горелками. Подскажите пожалуйста, нужны ли какие то дополнительные разрешительные документы (лицензии, дополнения в перечень видов работ в СРО) на монтаж данных систем без подключения к сети газоснабжения.