Цитата(Bornfly @ 24.1.2013, 11:47)

Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать в следующем. Есть наружный кольцевой противопожарный водопровод, запитанный от 2 РЧВ объемом 900 м3 каждый. Расчитан на пожаротушение железнодорожной станции и составляет 70 л/с. Напор в сети - 60м. Возможно ли подключение к нему для обеспечения внутреннего пожаротушения небольших зданий, требующих расхода 2,6 л/с на каждое здание и напора в 22 м. Владельцы этих сетей не хотят выдавать ТУ, говоря что в случае открытия задвижки в месте врезки произойдет гидравлический удар и система не будет работать! Как быть? Правы ли они?
Они не правы. При открытии одного ПК никакого удара быть не может. Для снижения давления перед ПК достаточно установить дроссельную шайбу.