Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чугун, ПНД, ПВХ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
ежик_с_окраины
Здравствуйте! Дано: трубопровод бытовки проходит через пол первого этажа в грунт и далее под ростверками в колодец. Доп. характеристика: проектом заложен трубопровод ВЧШГ. Неизвестное: Возможно ли применить другой материал трубопровода, например ПВХ?
Las Vegas
В нашей стране можно всё. ПВХ - нет, ПНД - да. Если времянка без предъявления кому-либо то прокатит. Если нет - то лучшее после Чугуна - Сталь оцинкованная. Но не забудьте про пожарный надзор.
ежик_с_окраины
А если чугунина, то раструбная или на зажимах лучше??? как то зажимы вообще не внушают доверия..... Видел как клали сотку чугунную "для внутренних работ" до первого колодца на выпусках - ( внутрянка же до первого колодца, гыы) так засыпали аккуратненько лопатками чтобы не повредить соединение.... в итоге 3 из 6сти выдержали обратную засыпку.....
Las Vegas
Водопровод я предпочитаю на обжимах ставить (с раструбами мороки много), а канлью - раструбную.
nick2
раструбы рвет на давлении больше3 кгс
Сандугач
Цитата(Las Vegas @ 20.2.2013, 13:34) *
Водопровод я предпочитаю на обжимах ставить (с раструбами мороки много), а канлью - раструбную.

Чеканить то есть кому?

Цитата(nick2 @ 22.2.2013, 14:22) *
раструбы рвет на давлении больше3 кгс


150мм на 7ми АТИ пока работает cool.gif .... Солдаты чеканили
nick2
станцию очистки новую запускали на старых трубах.
они всю жизнь работали на излив, на безнапорные фильтры.
нам надо было поднять до 3-4, фильтры напорные. один, два три, ...на пятом порыве местная братия сказала - закрывайте пока свою станцию, будем трубопровод менять на ПНД rolleyes.gif
инж323
Цитата(Сандугач @ 22.2.2013, 13:09) *
Чеканить то есть кому?



150мм на 7ми АТИ пока работает cool.gif .... Солдаты чеканили

Только вот тут какое дело- когда чеканили солдаты, то трубы(вполне и ЧВ) были и под "чеканку" и под манжеты. И они разные. И раструб под манжет не зачеканить, если манжету потерял или повредил или просто забыли выгрузить на объекте из машины. А последние .. несколько лет под чеканку раструбов уже и не делают, никто не хочет с ними возится и на ВЧШГ их просто нет(кажется) в ходу(в доках может и остались еще,но если только специально укажешь при заказе трубы, что раструбы нужны под чеканку, что б именно их изготовили).
Чеканка.. да вобщем тут и при еще знавших( чеканивших не первую тысячу стыков на ЧВ, ЧК, ВЧШГ, и даже не первый десяток этих тысяч) руках ведет себя порой нестабильно. Но ведь эту трубу с маленьким изъяном на раструбе уже не выкинешь- удлинненных раструбов нет для наружки и заменить трубу с "потом"(на опрессовке) выявленным поганым раструбом проблема, а с манжетой в принципе этот изъян не проявиться.
Да и кто теперь различит свинец годный для чеканки от свинца не годного для неё? Так и будут заливать и маяться, а потом прессанут и снова не держит.
Las Vegas
Цитата(Сандугач @ 22.2.2013, 13:09) *
Чеканить то есть кому?



150мм на 7ми АТИ пока работает cool.gif .... Солдаты чеканили


Ду 150 мм на манжетах держала 6атм стабильно, 8атм в течение 30 минут - дальше не эксперементировали. В остальном согласен с ИНЖ323.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.