Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подтолкните в правильную сторону чайника не знающего Lon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
vmb-service
Задача прицепить вент. установку Vallox к системе управления, работающую только со шлюзами Modbus.
Вент установка имеет адаптер Lon c интерфейсом FTT-10, (LPT-10).
Есть шлюз LOn-Modbus, например Intesis позволяющий включать LON устройства под управление Modbus.
XIf файл устройства импортируется в этот шлюз.
Вопрос что является минимальной конфигурацией LON сети и нужно ли ее программировать в этом случае?
Проще говоря можно ли просто соединить одно с другим или нужны какие то обязательные устройства для функционирования LON?
Chabol
Уточните у Intesis сожет ли их шлюз опрашивать LON-устройства без "комиcинга" (commissioning). Иначе Вам потребуется ПО LonMaker для создания lon-связей между устройтсвами.
vmb-service
Спасибо!
Получается, что ничего не надо? Только соединить витой парой и поколдовать со шлюзом??

LON interface of IntesisBox reads continuously LON devices configured by
polling. LON devices can be addressed either using Neuron-Id (physical address)
or subnet/node for commissioned networks. IntesisBox has the ability to declare
devices as commissioned, if needed, thus avoiding the need for a LON
integration tool for commissioning (i.e. LonMaker). All the updated readings are
maintained in IntesisBox memory for immediate interaction with the Modbus system when
requested.
Chabol
Да, получается не надо. Мне тоже запомнилась эта цитата, но не помнил точно что это у Intesis.
Но лучше, по возможности возьмите потестить.

Еще как вариант можно рассмотреть контроллер с поддержкой этих двух протоколов (Carel к примеру), тем более что это всего лишь одна вентустановка.
Да, придется использовать LONsoft, но это простое связывание соответствующих переменных. Эту работу можно заказать со стороны.
Vasiliy
Сколько стоит шлюз Intesis? Если дешевле 500 евро, то дешевле решения нет.
Chabol
Если не ошибаюсь, то есть несколько исполнений шлюза - на малое и большое кол-во переменных. Цену уточняйте по месту, но насколько мне помниться, то тот что на малое кол-во не дешевле 800Евро.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.