Цитата(Tanyuha @ 25.2.2013, 14:48)

СНиП не отвечает на вопрос,там нет четкого разграничения высоконапорной и низконапорной сети...... а вот за ссылку спасибочки
ну почему же не дает?
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
низкий напор - в любой точке сети (самой отдаленной) должно быть минимум 10м для заполнения передвижной пожарной техники
высокий - напор необходимый для тушения самого высокого здания без пожарной техники
кстати водопровод низкого давления это не значит что насосы в насосной тоже будут давать 10 м

они могут и будут больше давать
просто они расчитываются так что в самой отдаленной точке напор будет минимум 10 м над уровнем земли