Приветствую всех!
Прошу оказать содействие в решении вопроса о электроприводах.
Согласно СП 5.13130.2009 п.12.3.6:
В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:
г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электро-
приводом (с расшифровкой по направлениям);
д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме
подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);
Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные
в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек.
Вопрос заключается в том как использовать концевые и моментные выключатели в силовых шкафах и в шкафах управления для выполнения этих пунктов, а также контролировать эти цепи на обрыв?