Рассматривается холодный период года с расчетной температурой наружного воздуха -46С.
Приточная установка П. Наружный воздух нагревается от -46 до -26С в гликолевом рекуператоре, далее в электрическом калорифере от – 30 до +18С.
Вытяжная установка В. Водо-гликолевый раствор (55 % гликоля, 45 % воды) нагревается вытяжным воздухом до +15С (расчетная температура вытяжного воздуха +24С) и подается в гликолевый рекуператор приточной установки П.
При понижении температуры водо-гликолевого раствора до +10С трехходовой клапан перекрывает поток раствора для поступления в приточную установку, при этом раствор двигается по малому контуру для достижения температуры +15С.
Подпитка системы осуществляется ручным насосом из закрытой емкости.
Температура нагрева водо-гликолевого раствора примерная.
Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?
И вопрос в общем по схеме, будет ли работать такая схема?
Схема прилагается.