Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема обвязки гликолевого рекуператора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MANN
Рассматривается холодный период года с расчетной температурой наружного воздуха -46С.
Приточная установка П. Наружный воздух нагревается от -46 до -26С в гликолевом рекуператоре, далее в электрическом калорифере от – 30 до +18С.
Вытяжная установка В. Водо-гликолевый раствор (55 % гликоля, 45 % воды) нагревается вытяжным воздухом до +15С (расчетная температура вытяжного воздуха +24С) и подается в гликолевый рекуператор приточной установки П.
При понижении температуры водо-гликолевого раствора до +10С трехходовой клапан перекрывает поток раствора для поступления в приточную установку, при этом раствор двигается по малому контуру для достижения температуры +15С.
Подпитка системы осуществляется ручным насосом из закрытой емкости.
Температура нагрева водо-гликолевого раствора примерная.

Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?

И вопрос в общем по схеме, будет ли работать такая схема?

Схема прилагается.
Iroha
Цитата(MANN @ 22.4.2013, 10:55) *
Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?

Уравнение теплового баланса.
LordN
схема рабочая. все остальное считается числовыми методами.
Bеликий
А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь максимально нагреть приточный воздух, а температура всё равно будет регулироваться электрическим нагревателем.
LordN
без него все замерзнет вмиг
kdu
Цитата(LordN @ 22.4.2013, 21:40) *
без него все замерзнет вмиг


Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...
Iroha
Регулирующий вентиль нужен для:
1. Регулировать мощность рекуператора
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки
ampcreator
Цитата(kdu @ 23.4.2013, 7:46) *
Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...

Тут еще нужно разобраться, кто не подумал. Сразу видно, не работали с рекуператорами вообще, ну или работали в зонах, где температура наружного не ниже 0-ля.
Bеликий
Цитата(Iroha @ 23.4.2013, 8:18) *
Регулирующий вентиль нужен для:
1. Регулировать мощность рекуператора
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки

Ну мощность можно и не регулировать, так как цель снять как можно больше тепла.
А если защиту от обмерзания регулировать производительностью насоса?
LordN
защита от обмерзания - только средней температурой носителя при неизменной дельте. иначе те же овалы, только в профиль
MANN
Всем спасибо за участие!
Трехходовой клапан будем ставить.
Когда смонтируем схему, посмотрим как будет работать.
Если будет что-то подобное у кого-нибудь, обращайтесь.
Iroha
Цитата(Bеликий @ 23.4.2013, 13:19) *
Ну мощность можно и не регулировать, так как цель снять как можно больше тепла.
А если защиту от обмерзания регулировать производительностью насоса?

Можно наверное, я так еще не делал.
vadim999
Цитата(Bеликий @ 22.4.2013, 17:57) *
А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь максимально нагреть приточный воздух, а температура всё равно будет регулироваться электрическим нагревателем.

Цитата(kdu @ 23.4.2013, 7:46) *
Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...

Цитата(Iroha @ 23.4.2013, 8:18) *
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки


Ай, молодца, 'Iroha', тока обидно. что слово пропустили "наружного обмерзания".
Сумленья обуревают на предмет минус 46 гр, 90% времени 3-х ходовик будет в "игноре" - ориетируюсь по эксплуатации аналогов при минус 26 гр, и на вытяжки 24...26 гр.

Автору темы:
1. Датчики ТМ - управляющие? Вообще-то управляющий датчик температуры должен стоять после калорифера на вытяжки.
2. Можно смело оустить эту температуру до 3...5 гр.
виктор
А каким образом гликоль может нагреться до +15С ?

С уважением Виктор
Iroha
Нагрев гликоля происходит в теплоизвлекающем теплообменнике.
виктор
Спасибо что сообщили!откуда+15С!!!!! mad.gif
ssn
все правильно. только управление клапаном надо делать не по температуре гликоля на выходе из ТО вытяжки, а на входе. и ставить эту температуру +3 + 5С.
а так, в общем и целом. давайте задание на подбор оборудования фирмам производителям и они посчитают ТО и в П и в В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.