Коллеги, подскажите, где прописано, что в помещениях категории А и Б для избежания образования статического электричества в зимний период рекомендуется поддерживать влажность приточного воздуха не менее 50%. Мне когда-то мой главспец объяснял, а ссылки не помню...
Gruz1709
Надеюсь, что не найдёте такое требование. Ибо бред.
Странная Белка
Если это электропомещение, то возможно. У меня тут во всех подстанциях в нефтегазе пароувлажнители воткнуты в приточки.
Ник
Вот-вот, на заре юности было хим производство, там почти везде было увлажнение, причем глав спец сам подправлял технологов, те соглашались. Потом было сборочное электронное производство, там уже по технологии увлажняли, но по той же причине. Сейчас опять хим завод, цеха с ацетоном, уксусной кислотой и прочим. Технологи говорят, увлажнение не нужно... Боюсь ошибиться, ибо потом его туда не воткнешь - тепла не хватит.
Gruz1709
Странная Белка, у вас электропомещения категории А?
Обычно в требованиях по помещениям от электриков прописано, что влажность в таких-то пределах, температурка такая-то. Верно? В таком случае даже без возражений. А если не прописано, то хрена всем, а не поддержание влажности.
Profsystem
Видел В СанПин 2.1.32630-10. Это медицинские помещения (не уверен что 50%, но точно нормируется).
Profsystem
Еще есть в "Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения". Но там нигде не пишут, что для избежания статического электричества(((
Такая фраза присутствует
тут
на стр. 122)))
Gruz1709
Profsystem, часто у вас в таких заведениях категория А или Б бывает?
Profsystem
Реч идет о пожаробесопасности - это редко,
если о чистоте помещений - это на каждом шагу)))
пусть автор сам решит, что ему нужно))
KVD
Влажность в помещениях категории А и Б без присутствия персонала не поддерживается, если не требуют технологи. По умолчанию в этих помещениях воздушное отопление т.е. влажность после воздухонагревателя до 5%, см.ID диаграмму.
Единственный вариант если в помещении есть постоянные рабочие места, тогда минимальная влажность поддерживается 15% согласно табл.2 САНПИН2.2.4.548-96.
Для защиты от статического электричества ставятся шунтирующие перемычки и узлы заземления через каждые 40-50м.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Странная Белка
Цитата(Gruz1709 @ 30.5.2013, 9:06) *
Странная Белка, у вас электропомещения категории А?
Обычно в требованиях по помещениям от электриков прописано, что влажность в таких-то пределах, температурка такая-то. Верно? В таком случае даже без возражений. А если не прописано, то хрена всем, а не поддержание влажности.

Тут вообще другие категории. По ATEX. Плюс весь окружающий воздух может быть с H2S например. Газ-детекторы везде на воздухозаборах и, как это по-русски, blast-proof клапаны.
Ник
Категория А по взрыво-пожаро. Цех с реакторами, внутри метан, метанол, ацетон, уксусная кислота и прочие радости. Постоянные рабочие места есть. Технологи уже поправились и добавили влажность. Всем спасибо.
Gruz1709
Ник, ну вот smile.gif

Странная Белка, делаю аналогичные помещения и здания, когда наружная категория А, но влажность указывают технологи помещений (то есть электрики или автоматчики). если влажность не прописана, то её и поддерживать не нужно.
А бласт-пруф - взрывозащищенные.