Serg Ivanov
Цитата(Bogdan73 @ 19.6.2018, 7:41) *
"Нормальные" резервуары надо проектировать по нормам, а не побольше чтоб перестраховаться. Таблица 2 - для производственных и складских зданий.
Заказчик и генпроектировщик в курсе про АУПТ, об этом написал выше. А я работаю по конкретному ТЗ.
Экспертизы не будет, только Р.

Ну тогда только вам и сидеть если сгорит. Понятно, что никакая экспертиза в здравом уме сейчас это не подпишет. При жертвах все эти отмазки совершенно гнилые. Вас просто подставляют.
А там не будет складских помещений? А каков их %? А они будут выделены противопожарными стенами? А наружное пожаротушение как решается?
По крайней мере пишите на заглавных листах (тех, что все согласовывают):«Оборудования помещений автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) решается отдельным проектом, разрабатываемым специализированной проектной организацией, в соответствии с действующими нормами и правилами и в состав данного раздела проекта не входит». По нормальному надо СТУ от пожарных требовать на такое здание, а не прятать голову в песок.
Впрочем это Ваше дело - кто не рискует, тот не пьёт шампанское..
Bogdan73
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2018, 12:31) *
Ну тогда только вам и сидеть если сгорит. Понятно, что никакая экспертиза в здравом уме сейчас это не подпишет. При жертвах все эти отмазки совершенно гнилые. Вас просто подставляют.

Вы - юрист? Третий раз вам говорю - я работаю по конкретному ТЗ и проект будет сделан с учетом действующих норм! Непонятные вопросы я поднял на форуме и мне помогли с ответом на них. Совершенно не понятны ваши эмоции и нападки - по делу есть что сказать или просто потрепаться хочется про тюрьму и гнилье?

Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2018, 12:31) *
А там не будет складских помещений? А каков их %? А они будут выделены противопожарными стенами? А наружное пожаротушение как решается?

Складских помещений в проекте нет - что настроит застройщик - вопрос к застройщику. Ему и сидеть если не по проекту, если уж так это вас беспокоит.
Наружное пожаротушение в моем разделе не разрабатывается, как и АУПТ, и автоматика, и другие разделы.

Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2018, 12:31) *
По крайней мере пишите на заглавных листах (тех, что все согласовывают):«Оборудования помещений автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) решается отдельным проектом, разрабатываемым специализированной проектной организацией, в соответствии с действующими нормами и правилами и в состав данного раздела проекта не входит». По нормальному надо СТУ от пожарных требовать на такое здание, а не прятать голову в песок.
Впрочем это Ваше дело - кто не рискует, тот не пьёт шампанское..

Вот по делу - спасибо. Всегда в текстовой части, общих указаниях, когда есть сомнения, указываю похожую формулировку. Что будет отражено и в данном проекте.
jiexawcr
Цитата(jiexawcr @ 18.6.2018, 17:20) *
в любом случае нормы есть нормы smile.gif должны быть выполнены, иначе итог действий 0.


если у вас в договоре только стадия Р это ни в коем разе не означает, что вы можете нарушать нормы. ну и вы наивно думаете, что экспертизы не будет: объекты принимаются государственным строительным надзором по ПРОЕКТНОЙ документации, прошедшей экспертизу. по какой документации пожарник будет проверять ваше творение?


Sindarkon то, что пожарники не пользуются ВПВ вроде как и не секрет - это средство первичного пожаротушения. пользуются только там, где есть патрубки для пожарных насосов, то есть там, где с техники снаружи не тушится.
Young
Цитата(Sindarkon @ 18.6.2018, 15:44) *
Serg Ivanov

Что вы человека пугаете? Он про нормы спросил, а не "как правильно". Да и нет особого смысла от ВПВ в таких зданиях: там при пожаре такое задымление будет, что внутри расчёты работать не станут - снаружи будут поливать.

+1, речь идет за ВПВ, АПТ вообще отдельная песня. Автору стоит разве что узнать, если это АПТ вообще, кто его проектирует и запросить здание.
Bogdan73
Цитата(jiexawcr @ 19.6.2018, 14:05) *
если у вас в договоре только стадия Р это ни в коем разе не означает, что вы можете нарушать нормы. ну и вы наивно думаете, что экспертизы не будет: объекты принимаются государственным строительным надзором по ПРОЕКТНОЙ документации, прошедшей экспертизу. по какой документации пожарник будет проверять ваше творение?


Sindarkon то, что пожарники не пользуются ВПВ вроде как и не секрет - это средство первичного пожаротушения. пользуются только там, где есть патрубки для пожарных насосов, то есть там, где с техники снаружи не тушится.

Отпишусь в данной теме когда примут или не примут конкретно в данном случае.

Спасибо всем участвующим кто ответил по делу.