аполлон андреев
26.7.2013, 15:46
подскажите уменя ККБ 2-х контурная ,а испаритель на приточке 1-контурный, можно ли перед испарителем соединить два контура тройниками или нужен рефнет или вообще нельзя?
Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)
аполлон андреев
26.7.2013, 22:31
Цитата(Denni @ 26.7.2013, 17:28)

Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)
а если испаритель подходит по мощности, у него газовая 52 а у ккб две 35 или ккб регулирует каждый контур отдельно
То, что мощность испарителя равна суммарной мощности двух ККБ = ну так ведь и должно быть.
Несовпадение диаметра входа в испаритель и выхода из ККБ = не есть проблема. Паяется переход и все.
При соединении двух наружных блоков (ККБ) в единый фреоновый контур, если это изначально не предусмотрено производителем ККБ, получите проблему с уравниванием уровня масла в компрессорах.
Обычно, один ККБ равно один испаритель (или один контур испарителя).
А вообще, не зная что за железки Вы там хотите смонтировать, наша беседа - это не более чем "обсуждение сферического коня в вакууме".
С уважением...