Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приточная система ВТС и ККБ системэйр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
аполлон андреев
подскажите уменя ККБ 2-х контурная ,а испаритель на приточке 1-контурный, можно ли перед испарителем соединить два контура тройниками или нужен рефнет или вообще нельзя?
Denni
Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)
аполлон андреев
Цитата(Denni @ 26.7.2013, 17:28) *
Соединять нельзя.
Перепаивайте калачи на испарителе таким образом, что бы получился двух-контурный испаритель (два независимых контура в одном корпусе)

а если испаритель подходит по мощности, у него газовая 52 а у ккб две 35 или ккб регулирует каждый контур отдельно
Denni
То, что мощность испарителя равна суммарной мощности двух ККБ = ну так ведь и должно быть.
Несовпадение диаметра входа в испаритель и выхода из ККБ = не есть проблема. Паяется переход и все.
При соединении двух наружных блоков (ККБ) в единый фреоновый контур, если это изначально не предусмотрено производителем ККБ, получите проблему с уравниванием уровня масла в компрессорах.
Обычно, один ККБ равно один испаритель (или один контур испарителя).

А вообще, не зная что за железки Вы там хотите смонтировать, наша беседа - это не более чем "обсуждение сферического коня в вакууме".

С уважением...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.