NDM
Добрый день! Вот какая проблема - срочно делаем приточную систему вентиляции, в наличии есть только электронагреватель 5кВт на 2-х фазное напряжение, а можно ли его переделать на 1-фазное напряжение? Вентиляция в квартире, соответственно есть только 1 фазное...
LordN
можно, но вместо 5кВт получите ~1,7кВт
NDM
А поподробнее - что именно нужно сделать? Как подсоединять, что откинуть?
LordN
все по схеме. вместо фазы2 - ноль.
vadim999
Ну, да, Господа, остается только поверить в существование 3-х тактных двигателей внутреннего сгорания.
Vano
Ничего себе двухфазное напряжение.
От Тесла в наследство нагреватель достался - откуда такой?
Iroha
Такие нагреватели не редкость.
Vano
А зачем они?
Iroha
Градация мощности наверно. В продукции Sistemair такие есть.
NDM
У нас не системайр, производство аэроблок, но вот с двухфазкой сам первый раз столкнулся, поэтому и встал в тупик
Iroha
Меняйте нагреватель или подключите как рекомендовал LordN.
Pzotov
А схему соединения ТЭНов можно посмотреть?
Подключение - 2 фазы и ноль, или только 380?
LordN


у автора схема №2
а подключить надо по схеме №1
Pzotov
Цитата
у автора схема №2
а подключить надо по схеме №1


Тогда только с заменой ТЭН с 380В, на 220
LordN
не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..
vadim999
Цитата(LordN @ 21.8.2013, 12:57) *
не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..


Смотрю стартпост +схему1 + схему2, думаю про себя о "тупой" активной нагрузки, получаеца 2,94 кВт. Хде затупил?
coverart
У Лорда пращщоты в ращщотах biggrin.gif
LordN
Цитата
У Лорда пращщоты в ращщотах biggrin.gif

I = 5000W/400V = 12.5A
R = 400V/12.5A = 32 Ohm
P = 230V*230V/32 Ohm = 1653,125W

есть вопросы к Лорду, к физике, к зеркалу?

smile.gif
AVFRZN
Разве что не учтено чуть меньшее споротивление ТЭНа из-за недогрева rolleyes.gif
polyakov.mo
И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?

Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"
AVFRZN
Зависит от материала нагревателя bestbook.gif
polyakov.mo
Пусть будет нихром
AVFRZN
... пусть будет ...
LordN
Цитата(polyakov.mo @ 26.8.2013, 14:15) *
И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?

Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"

+1
обычно я просто делю на три, тут уже сам чють в себе не усомнился и решил себя перепроверить.. rolleyes.gif
AVFRZN
А я научился 22-ва делить на 7-мь cool.gif
LordN
Цитата(AVFRZN @ 26.8.2013, 23:08) *
А я научился 22-ва делить на 7-мь cool.gif

корень из трех - это межфазное от однофазного. мощность - квадрат. вот потому и три.
rolleyes.gif
это к вопросу про "научился".
AVFRZN
22/7=3.142857.... это к вопросу про "пи" cool.gif
А про "научился" - в электротехнике принято величать напряжение между фазами "линейным" , а между фазой и нейтралью "фазным" rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.